强电桥架里面,电缆和电线可以放在一起吗

如题所述

1. 在进行大距离跨越的电缆桥架由室外进去室内时的敷设,电缆桥架的向外坡度不得小于1/100.

2. 电缆桥架在和电力设备跨越时,道中间的距离不得小于0.4m

3. 两条电缆桥架敷设在同一高度时,中间的距离不得小于0.5m

4. 需要在平面设计图上标明出电缆桥架内的起始点、终端前以及拐弯点等地方的定标。

5. 电缆桥架的敷设最好高出地面距离的2m以上,但是电缆桥架距离最顶部的距离不得小于0.4m,而电缆桥架的宽度最好是在0.1m以上,电缆桥架内部敷设的电缆不得超过电缆桥架总横截面的1/2。

6. 电缆桥架横向敷设的时候,支撑点的距离一般是1-2.5m,竖向敷设的时候固定点的距离一般是2m左右。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-05-02
强弱分开,交直要分开,控制和通信也要分开。弱电系统可能出现错误信号,给系统带来安全隐患。

我在现场服务碰着过,用户放电缆时把一次电缆和二次通信线离的很近,结果合闸时把微机保护的CPU插件烧坏了,后来量电压,在合闸瞬间通信线内感应出了不正常的电压,虽然通信线都有屏蔽层接地,但离得太近还是有电磁干扰,放的时候最好在电缆沟里分层放,其实不可就加隔板。
强电的电缆和电线要放在同一桥架内必须根据使用的用环境、所用的位置来定,主要还是从安全方面来考虑,根据工艺同时使用的最好不要放在一路,因为同时使用会提高环境温度,给生产带来不安全因数;强弱电要分开走,电力和控制也要分开走,放在一路可能出现电气误动作现象。本回答被网友采纳
相似回答