一个吸水泵供2个水塔,该怎么控制自动上水?

如题所述

两个低水位控制接点并联,控制水泵启动,开始抽水。两个高水位控制接点串联,控制水泵停止运行。这样设计的优点是简单,缺点是不能分别控制每一个水塔的上水,一旦用水量差异特别大时,有可能出现一个水塔水满,另一个水塔却断水同时又无法上水的局面。如果两个水塔用水量相当,这个方案最省。
为了避免上面的极端情况发生,可以在两个水塔的进水管处分别安装一个电动阀由第二个低水位控制接点控制该阀的开启,由第二个高水位控制接点控制该阀的关闭。第二个低水位接点建议略高于第一个低水位接点,可以先开启阀门,不影响上水。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-12-21
要根据水位控制水井泵的启停,就必须测量水塔的液位,从你的情况看,是因为水井、水塔相距太远,不想投资浮球开关电线钱。另一个方式还是可以实现控制,也可避免长距离的控制线投资。建议在水塔进水口处安装浮球式进水阀,水位高了会推动浮球,关闭阀门;同时在泵出口安装压力开关,水塔浮球阀关闭后,泵压力增高,压力开关动作,停掉水泵。同时再设置一个时间继电器,控制泵在停泵后间隔一定时间自动启动(间隔时间根据需要调整)。
第2个回答  2022-04-07
水塔自动挖制器,抽不上水,拉一下控制器的线又上得起水,怎样修?
第3个回答  2018-12-21
用电动阀门切换