格力空调5匹出现压缩机排气温度过高保护调怎样处理

如题所述

一、由温度导致的保护:

1、冷媒缺少或膨胀阀开启度过小,回气温度过高,导致排气温度超过保护温度,温度保护(伴随低压)。

2、回气温度过高。导致排气温度升高从而导致温度保护(伴随低压)。

3、膨胀阀高温包位置过于靠近压缩机。感温包检测的温度比实际偏大从而使膨胀阀开度过大,冷媒蒸发不完全,部分以液态进入压缩机从而出现液击现象。

4、冷凝器所处工况比较恶劣,冷凝器表面较脏(灰尘或油污)导致不能正常热交换、冷凝器所处环境温度过高导致热量得不到热交换而引起的冷凝温度升高,冷凝减少、排气至冷凝器管段压力升高,导致压缩机排气压力和温度过高(温度保护)。

5、压缩机缺油或电机轴承损坏,电机发热增加,热量得不到及时散发,导致温度保护。

6、冷媒充注的种类不对(冷媒不同,油、换热器匹配、膨胀阀匹配、冷媒充注量等均不同)。

二、由压力导致的保护

1、冷媒过多。出现液击,压缩机压缩困难,负荷超标,导致高压保护(温度保护时压力不一定升高,但高压保护时一定伴随温度升高,因为电机发热增加)。

2、管路脏堵。如过滤器阻塞,毛细管阻塞等,导致排气压力升高,从而高压保护。

3、管路中有空气。压缩困难,导致高压保护。

4、低压压力过低。有以下原因:

(1)制冷系统中制冷剂过少。

(2)室内换热器或过滤器堵塞。

(3)电子膨胀阀开启过小。

(4)蒸发部分的风机转速低或停转。

(5)制冷系统半堵塞(脏堵、冰堵、油堵)。

三、处理方法:

1、制冷剂过量,连接压力表放掉多余制冷剂即可。

2、室外机冷凝器脏堵,清洗室外机冷凝器,改善冷凝器散热条件即可。

3、室外机风机(冷却塔)电容衰减,转速过低,更换风机电容即可。

4、压力开关本身失效,更换即可。

扩展资料:

空调压缩机工作原理:

1、空调压缩机是在空调制冷剂回路中起压缩驱动制冷剂的作用。工作回路中分蒸发区和冷凝区,室内机和室外机分别属于高压或低压区。

压缩机一般装在室外中,压缩机把制冷剂从低压区抽取来经压缩机后送到高压区冷却凝结,通过散热片散发出热能到空气中,制冷剂也从气态变成液态,压力升高。

制冷剂再从高压区流向低压区,经过毛细管喷射到蒸发器中,压力骤降,液态制冷剂立即变成气态,通过散热片吸收空气中大量的热量。这样,机器不断工作,就不断把低压区一端的热能吸收到制冷剂中再送到高压区散发到空气中,起到调节气温的作用。

2、空调在作制冷运行时,低温低压的制冷剂气体被压缩机吸入后加压变成高温高压的制冷剂气体,高温高压的制冷剂气体在室外换热气中放热变成中温高压的液体,中温高压的液体再经过节流部件节流降压后变成低温低压的液体,低温低压的液体制冷剂在室内换热气中吸热蒸发后变成低温低压的气体,然后进入压缩机压缩,往复循环。

3、压缩机是制冷系统的心脏,无论是空调、冷库、化工制冷工艺等等工况都要空压缩机这个重要的环节来做保障!制冷压缩机种类和形式很多,根据原理可分为容积型和速度型两类,其中容积式是最为普遍的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答