三菱PLC指令:[RS D200 K11 D500 K0]是什么意思?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-01-06
RS指令是三菱PLC收发通讯指令。是PLC与远程设备进行串行通讯时用到的指令。
RS D200 K11 D500 K0
D200 要发送(给对方)数据的首地址
K11 要发送(给对方)数据的数量,11个字
D500 要接收(对方发来)数据的首地址
K0 要接收(对方发来)数据的量,此处不接收对方发来的数据
整体意思是:把D200~D210里面的数据发送出去
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FFL8FFRFeRec4QQGeRR.html
相似回答
三菱PLC指令:[RS
D200
K11
D500
K0]是什么意思?
答:
RS指令是三菱PLC收发通讯指令。是PLC与远程设备进行串行通讯时用到的指令
。RS D200 K11 D500 K0 D200 要发送(给对方)数据的首地址 K11 要发送(给对方)数据的数量,11个字 D500 要接收(对方发来)数据的首地址 K0 要接收(对方发来)数据的量,此处不接收对方发来的数据 整体意思是:把D200~D...
三菱PLC指令:[RS
D200
K11
D500
K0]是什么意思?
答:
串行通信传递指令,使用功能扩展板进行发送接收串行数据,发送S.的m点到D的n点
三菱PLC
RS指令
答:
串行数据传送通讯
指令RS
只有十六位连续执行型,此编程格式为
:RS
D200 D0 D500 D1
D200:
发送数据寄存器起始地址编号,只能用寄存器D D0:发送数据点数,可以用D或者数值,其范围是:0---4096,如果不发送只接收请设为0
P.L.C
.技.术.网——可编程控制器技术门户
D500:
接收数据寄存器起始地址编号,只能用寄...
三菱PLC的RS指令
各个参数
是什么意思
答:
三菱PLC的RS指令是串行数据传送指令
,其参数m表示发送数据的个数,n表示接收数据的个数,S发送数据存储字元件首地址,D接收数据存储字元件首地址。当RS指令有效时,它通知PLC以S为首地址的m个数据等待发送,并准备接收最多n个数据,存储在以D为首地址的寄存器中。RS指令用于对RS232及RS485等扩展功能板...
三菱
q系列
plc指令
解答,【d/
d200
k300
d500
】,
是什么意思?
谢谢
答:
D/ 是32位除法, 将(d201,
d200
)数据/300,将商给(d501,
d500
)余数给(d503,d502)