空调一通电,外机就自动启动。

如题所述

1、可能是室内机的温度控制器损坏。打开室内机的外壳,在里面的铜管盘管上有一个3-4厘米长的铜套,里面卡着的就是管温感温头。空调维修店都有买,几元钱一个。

2、室外机安装在格栅内,或周围有阻挡,通风不良,造成保护停机。

3、室外机散热风扇的启动电容损坏,风扇不转,温度过高而保护停机。可以用肉眼观察得到。风扇不转时,需更换风扇启动电容。

4、制冷济泄漏掉大半,空调制冷能力大幅下降,且机器易过热。制冷济泄漏掉的空调,噪声明显比以往要大许多,容易判别。让修理空调的师傅来添加制冷济,并检一下漏。

扩展资料:

分析与检修:

1、此机器室外机的压缩机是通过交流接触器进行控制的,而这个交流接触器是通过室内主控制板的信号进行控制的。

2、通电未开机前,测试芯片压缩机的控制脚,发现没有信号输出,这样室外机的交流接触器就不应该吸合,而这台机器一通上电就吸合,说明交流接触器的触点有问题。

3、将万用表调到电阻挡,检查后发现继电器在未带电的情况下两组触点就导通,卸下此接触器一看,发现接触器的触点粘合,内部的弹簧已经坏掉。

4、更换了一个新的交流接触器后,试机,搞定,恢复正常。

参考资料来源:百度百科 ——空调外机罩

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答