55问答网
所有问题
镀锌钢管可室外直埋吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-02-25
不宜埋地。镀锌钢管没有防腐的效果,直埋的话会出现钢管被腐蚀,出现孔洞现象。如果必须埋地,建议,焊接钢管,焊接连接,焊口防腐处理后进行三油两布防腐即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FFL88eG8F4QcLF48GcR.html
相似回答
室外镀锌钢管直埋
到挡土墙
可以吗
答:
不宜埋地
。根据查询易筑土木在线网显示,镀锌管已有一定的防腐效果,可直接用于埋地使用。但在管道埋深较大、环境恶劣等情况下,还需进行进一步的防腐涂层处理,以延长管道的使用寿命。
埋地
电缆过路段保护用的
镀锌钢管
保护管厚度有什么要求?依据是什么呢...
答:
埋地电缆过路段保护用的镀锌钢管保护管厚度有明确要求,
壁厚小于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内
;室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m。依据是:《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002)中:14.2 一 般 项 目 14.2.1 室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7...
电缆
直埋
过路,穿
镀锌钢管
保护,镀锌钢管距离地面距离应该是多少_百度知 ...
答:
如果是在北方地区,
直埋
深度要大于冻土层的厚度,要是南方地区,要高于地下水的高度,又不至于受到地面车辆的碾压影响。北方长城两侧800~1200mm,东三省1600~2400mm。南方差异很大,一般要埋深1000mm左右。
在视频监控项目中,用到的那些
镀锌钢管
、PVC管、金属包塑软管之类的,分 ...
答:
镀锌钢管
是在消防严格的情况下使用,或者是气体报警使用。金属包塑软管是对接
镀锌管
,做接口处理的。pvc是平常使用的。用量要按照实际距离计算,尽量多算。
弱电,
可以直埋
地下的穿线
管
是什么管
答:
作地下
直埋
穿线管,是硬质塑料管与
镀锌钢管
就
可以
。穿线管全称“建筑用绝缘电工套管”。通俗地讲是一种白色的硬质PVC胶管,防腐蚀、防漏电、穿电线用的管子。塑料穿线管执行标准:JG 3050-1998。通俗地讲是一种白色的硬质PVC胶管,防腐蚀、防漏电、穿电线用的管子。现在常用PE波纹管做“电工套管”,...
大家正在搜
镀锌钢管可以做排水管吗
镀锌钢管埋地需要做防腐吗
室外镀锌钢管防腐处理
直埋钢套钢管
直埋聚氨酯保温管钢管
埋地镀锌钢管连接方式
镀锌钢管需要防腐吗
镀锌钢管室内寿命
直埋钢管