水池抗浮措施有哪些

如题所述

水池抗浮措施如下:

地下水位较高或雨、汛期施工时,水池等给水排水构筑物施工过程中需要采取措施防止水池浮动。

当构筑物有抗浮结构设计时

一、当地下水位高于基坑底面时,水池基坑施工前必须采取人工降水措施,将水位降至基底以下不少于500mm处,以防止施工过程中构筑物浮动,保证工程施工顺利进行。

二,在水池底板混凝土浇筑完成并达到规定强度时,应及时做抗浮结构。

当构筑物无抗浮结构设计时,水池施工应采取抗浮措施

一、下列水池构筑物工程施工应采取降(排)水措施

1、受地表水、地下动水压力作用影响的地下结构工程。

2、采用排水法下沉和封底的沉井工程。

3、基坑底部存在承压含水层,且经验算基坑开挖面至承压含水层顶板之间的土体重力不足以平衡承压水水头压力,需要减压降水的工程。

二、施工过程中降(排)水要求

1、选择可靠的降低地下水位的方法,严格进行降水施工,对降水所用机具随时做好保养维护,并有备用机具。

2、基坑受承压水影响时,应进行承压水降压计算,对承压水降压的影响进行评估。

3、降(排)水应输送至抽水影响半径范围以外的河道或排水管道,以防止环境水源进入施工基坑。

4、施工过程中不得间断将降(排)水,并应对降(排)水系统进行检查和维护,构筑物未具备抗浮条件时,严禁停止降(排)水。

当构筑物无抗浮结构设计时,雨、汛期施工过程必须采取抗浮措施

一、雨期施工时,基坑内地下水位急剧上升,或外表水大量涌入基坑。使构筑物的自重小于浮力时,会导致构筑物浮起。

施工中常采用的抗浮措施如下:

1、基坑四周设防,汛墙,防止外来水进入基坑。

2、建立防汛组织,强化防汛工作。

3、构筑物下及基坑四周埋设排水盲管(盲沟)和抽水设备,一旦发生基坑内积水及时排除;备有应急供电和排水设施,并保证其可靠性。

二、当构筑物的自重小于其承受的浮力时,会导致构筑物浮起,应考虑因地制宜措施;引入地下水和地表水等外来水进入构筑物,使构筑物内外无水位差,以减少其浮力,使构筑物结构免于破坏。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答