星三角启动适用于正常运行时绕组为三角形联接的电动机,启动前使绕组星形联接,定子相电压为额定电压的1/√3倍。
待定子转速接近额定转速,再把把绕组切换成三角形联接,此时每相绕组的电压为额定电压,该方法的启动电流很小,所以启动转矩小,只适用于轻载或空载启动。
在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换)。
由于电机启动电流与电源电压成正比,而此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3,因此其启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。
/iknow-pic.cdn.bcebos.com/aa18972bd40735fa984b2ebb91510fb30f24087c"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/aa18972bd40735fa984b2ebb91510fb30f24087c?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc="https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/aa18972bd40735fa984b2ebb91510fb30f24087c"/>
扩展资料:
星三角启动属降压启动,它是以牺牲功率为代价换取降低启动电流来实现的,所以不能一概而论以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还要看是什么样的负载。
一般在启动时负载轻、运行时负载重的情况下可采用星三角启动,通常鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5-7倍,而电网对电压要求一般是正负10%,为了使电机启动电流不对电网电压形成过大的冲击,可以采用星三角启动。一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。
参考资料来源:/baike.baidu.com/item/星-三角启动/5211463?fromtitle=星三角启动&fromid=8044816&fr=aladdin"target="_blank"title="百度百科--星-三角启动">百度百科--星-三角启动