艾默生cm+40机房空调湿度上不去。已经把湿度调到50了,而且进水也很好,但是空调加湿总是22%左右是怎么回

因为这个已经被领导骂了好多次了,可是就是解决不了,希望有高手大哥帮帮忙,小弟不胜感激。

加湿上不去有几种原因:
1.空调的加湿罐里的加湿电极烧没了。处理方法,需要找对应功率的加湿电极更换或者是更换加湿罐。
2.空调的加湿保险(交流接触器)烧掉。处理方法,用万用表测量加湿保险(交流接触器)电压是否正常,如不正常。更换加湿保险(交流接触器)。
3.环境问题。机房的湿度和机房的密闭有很大关系,检查空调所在机房的密闭(一般冬天除湿的时候效果明显),房间密闭不好,空调是下送风的话地板下是正压,地板上是负压,会造成室外的干燥空气和室内的空调混合。导致湿度上不去。
4.空调的加湿功能关闭。CM+系列的空调在控制面板里能够直接关闭加湿功能,处理方法,在菜单里开启即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-31
哎,温度越高,湿度越低。用焓湿图查下现场的湿度和温度的范围。
是不是机房温度太高了啊?再降个5度,相对湿度就上来了,哈哈。
实在不行的话,买台湿膜加湿器,既省电省钱又能解决问题。

还有对付领导的话,找IBM,Dell和HP的存储,服务器的Spec给他看,
湿度的可适用范围用不着非得是40-60%。
硬要加湿和除湿的话,很费电的。本回答被提问者采纳