55问答网
所有问题
艾默生cm+40机房空调湿度上不去。已经把湿度调到50了,而且进水也很好,但是空调加湿总是22%左右是怎么回
因为这个已经被领导骂了好多次了,可是就是解决不了,希望有高手大哥帮帮忙,小弟不胜感激。
举报该问题
推荐答案 2012-05-02
加湿上不去有几种原因:
1.空调的加湿罐里的加湿电极烧没了。处理方法,需要找对应功率的加湿电极更换或者是更换加湿罐。
2.空调的加湿保险(交流接触器)烧掉。处理方法,用万用表测量加湿保险(交流接触器)电压是否正常,如不正常。更换加湿保险(交流接触器)。
3.环境问题。机房的湿度和机房的密闭有很大关系,检查空调所在机房的密闭(一般冬天除湿的时候效果明显),房间密闭不好,空调是下送风的话地板下是正压,地板上是负压,会造成室外的干燥空气和室内的空调混合。导致湿度上不去。
4.空调的加湿功能关闭。CM+系列的空调在控制面板里能够直接关闭加湿功能,处理方法,在菜单里开启即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FFII4cFGR.html
其他回答
第1个回答 2011-01-31
哎,温度越高,湿度越低。用焓湿图查下现场的湿度和温度的范围。
是不是机房温度太高了啊?再降个5度,相对湿度就上来了,哈哈。
实在不行的话,买台湿膜加湿器,既省电省钱又能解决问题。
还有对付领导的话,找IBM,Dell和HP的存储,服务器的Spec给他看,
湿度的可适用范围用不着非得是40-60%。
硬要加湿和除湿的话,很费电的。本回答被提问者采纳
相似回答
艾默生
精密
空调
温
湿度
设置
答:
1、首先
艾默生空调
机架内气流无短路循环,则机房内精密空调输出的气体温度将与设备要求的进风温度19℃左右。但在实际操作中
,机房
内艾默生空调出口温度通常低于IT进口温度。解决了这个问题,可以提高艾默生空调出口温度设定点。2、其次温度设定点由配风系统决定,而湿度可以调节到任何最优值。湿度值高于要求,...
有关
艾默生
精密
空调
维修的相关介绍
答:
如果自己不能解决,可以请专业人员来进行修理
。如果在艾默生专门的维修点范围内,可以送到维修店去进行修理,而且,爱默生精装空调提供售后服务包括了上门服务。在这里,如果产品在保修期内,还可以享受免费服务。售后服务信息获得的渠道可以从官网、售后服务电话或者是产品说明书上获得。这些,就是小编总结的有...
艾默生
精密
空调湿度
高是怎么回事
答:
1、检看设备的设置参数是否正常;2、检查该设备的电气接线是否牢固;3、检查压缩机空开是否闭合
;4、检查压缩机接触器吸合是否正常;假如机房的热负荷相对与设备自身的制冷能力相差太少的话就需要开启再热器辅助再热以延长压缩机的运行时间来进行除湿。该机房由于主设备较少,机房的热负荷很少,压缩机工作较...
艾默生机房空调加湿
警告或高温警告是什么原因
答:
首先需要看下机房内温度或湿度什么有没有不正常现象,其次便是检查空调有没问题。两者当中必有一个是出了故障。如果是在保修或维护期内,建议赶紧联系集成商或厂家负责人员。
艾默生
牌子还算是比较可靠的牌子,很多集成商也是有代理他们产品。广东广凌计算机科技股份有限公司:代理HP、联想等产品,软硬件开发...
艾默生机房空调
价格介绍 日常如何维修?
答:
价格来源网络,仅供参考 二、
艾默生机房空调
日常维修:1、检查空气过滤网(重要!)简易判断:⑴、过滤网是否透光。⑵、过滤网上侧是否有较多灰尘。处理方法:⑴、将过滤网拆下,曝晒,轻轻敲打,除去灰尘。⑵、经处理后过滤网仍然有很多灰尘或不透光,需更换新的过滤网。2、检查控制、电气部分简易判断:⑴...
大家正在搜
艾默生机房空调排气告警怎么解决
艾默生机房空调说明书
艾默生机房空调密码
扬州艾默生机房空调
艾默生机房精密空调说明书
美国艾默生空调怎么样
美国艾默生水机空调
艾默生精密空调加湿功能
艾默生和大金空调哪家好
相关问题
艾默生精密空调湿度设定为20%,为什么到85左右%才除湿?
艾默生精密空调湿度高是怎么回事
艾默生机房空调加湿警告或高温警告是什么原因
艾默生精密空调除湿功能怎么设置
机房内湿度很大怎么处理?
艾默生空调轮巡设置
机房内采用艾默生精密空调的原因
艾默生精密空调