实际工程中,空调冷热水管及水泵都已安装到位,而中央空调风冷热泵机组却比原设计小一号,这样有何影响?

管道和水泵都是按照原先老图纸的设计先安装的,而现在新版图纸出来发生变化,室内风机盘管数量没有这么多了,主机也就比原来小了点,最大的管径以及水泵都相应变小了,但现在问题是水泵和管路都已按照原来设计的做好了,接上现在设计的主机,这样系统运行起来有什么不良效果吗?

主机小,管道大,效果不会有太多变化,就是多费点电。
主机大,管道小,效果就会差很多。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-02-24
比原设计小一号什么意思?
机组外形尺寸小没有什么影响,设备基础和管道借口修改一下就可以了。
如果功率小,有可能会影响使房间的温度达不到设计要求。本回答被网友采纳
第2个回答  2011-02-27
如果是功率小了会达不到设计的室内温度要求,如果主机接口管道小了没事 .

你这种情况对使用效果没什么影响,可能局部水力平衡会有些小问题,但是调试的时候可以调整。
主要问题就是能耗大了一些
第3个回答  2011-02-28
就是说现在的管路相对要粗了些是吗?
如果是这样的话影响是有的,就是空调性能更好了,因为冷却能力更强了。
当然,前提是现有的风机盘管数量与现在使用的机组是相匹配的。
第4个回答  2011-02-24
水泵和管道大了,流量会增加,换热效率下降造成能源浪费,主机组小了在最大需求负荷的时候机组满足不了需求。
第5个回答  2011-02-25
夏天天气不热的时候,处于部分负荷的状态对系统不会有坏的影响,但天气很热的时候,在满负荷的时候,冷量应该会亏欠一些。在天气过热超负荷运转的时候回水温度过高会造成主机频频出现高压保护状况影响使用!建议想办法换一台制冷能力稍有富余的主机!
第6个回答  2011-02-24
晕。。
不是我的专业。。。
相似回答