金属给水管道严密性试压需要稳压几小时?

"金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于 0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏"规范只说明降至工作压力,没有说明稳压几小时,监理说参照喷淋规范,需要稳压24h,这种说法是否正确,不对请高手指点,并说明出处!!!

根据中华人民共和国国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-----2002)
4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
以规范为准,不以个人说了算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-06-16
  金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10分钟,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏。
  附《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》规定:
  室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
  检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
相似回答