前辈 问问您剪力墙的超配筋问题怎么解决

SATWE算出来的剪力墙的配筋超了 11层的剪力墙结构住宅 别的地方都是对的 只有电梯处的一道剪力墙超了 请问该怎么调呢?
我把电梯那的那道墙取消了 换成了一道连梁重新算了一下 现在电梯这里不超了 但是其他的几根连梁超了
前辈 您太客气了 我又调了一下 现在只有一根框架梁还红着 其他的都正常了 但是位移周期那些东西还有很多问题
我现在做这个只是自己练习 没有硬性的要求 所以就不麻烦您了
非常感谢您的指导!

11层的剪力墙结构,一般来说剪力墙本身的配筋不容易超,除非风荷载或地震作用非常大。
如果是因为边缘构件尺寸太小而超筋,可以加大短柱截面或加长翼墙的长度;
11层的结构,估计墙的长度都不会太长,如果是因为电梯处的墙设置太长的话(明显比其它部位的长很多),可以适当弱化,用弱的连梁分成较短的墙端再试一下。
再就是调整连梁的截面和连梁刚度折减系数。

11层的结构一般不会出现这些问题,一般超过28层的结构,才需要细致调整,你可以看一下,是不是整体结构布置刚度太大了,适当减少墙的数量,减短墙长,加大连梁的跨度,折减系数不能取高,整体结构计算,位移和刚重比满足就行了。

先调一下,实在不行,把资料发我QQ邮箱内(结构平面布置CAD,当地基本条件,总体计算信息就可以了),晚上我看下。现在比较忙:)来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-07-24
