一般框架结构的多层地下室楼板的承重能力是多少 我想放一个20吨的水箱可能吗?

一般框架结构的地下室楼板的承重能力是多少,我想做一个大水缸总重量大概20吨 受力面积是16平方米,请问各位能不能实现会不会有危险, 或者有什么办法可以实现,通过加固或者在水缸下面做基座之类的手段,谢谢啦,要开工了。如果不行我要改设计,挺着急的。

一般的地下室楼板承重两百公斤一平方。
20吨 受力面积是16平方米,一平方1.25吨。

有两个办法,放在梁上;钢筋混凝土做一个加大的基础。由于后者也不可能做的很大,首先还是要找框架梁的位置放。
另外,如果要是能在框架梁下面加支撑就更好了。追问

我这个地下室下面还有一层b2 我把这个水池放在两根梁的夹角的位置 就是说水池有两个边都是挨着梁的(有一边可以骑在梁的位置上) 这样可以吗 下面加支撑恐怕是不行

追答

具体要根据梁尺寸,配筋来复核计算。二十顿不小了。
只能给你初步意见。不太好,不过也不会出大问题。

追问

柱子是1000*600的 我现在把一边放在梁上 水池的3个边都固定在墙上了 上口也和楼上的梁固定了 也就是说尽量的不让他挨着地面 这样是不是相比较好很多

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-04-23
你可以在平行的2道框架梁上各铺设垫梁一道,在两道垫梁之间设置水平次梁,将水箱放到次梁上面,垫梁与框架梁,次梁与垫梁需要有效可靠的连接,这样可以将荷载分散到框架梁上。你需要核算的是,承担水箱荷载的框架梁,在原设计中所承担楼板活荷载的数量,保证原设计梁上部承担活荷载大于水箱荷载就可以了。
第2个回答  2014-04-17
板是吃不住的、放在梁上追问

有一边放了400在梁上 另一边挨着梁和墙 都有做固定并且上口通过螺栓和楼顶上的梁固定 就等于不是楼板在承受全部的力了 这样是不是好点

追答

这个要计算的啊,光说谁也不能保证,用PKPM算一下