X1,X2,X3,X4为四个按钮,如果是按钮具备机械自锁功能,那么久如下图所示。每次只按下一个按钮有输出,复位后再按其他按钮方可有输出。
追问我用的触摸屏,做的按键直接控制M中间继电器,需要按下一个按键后其他按键无法按下。
追答人机界面(触摸屏)按钮选在SET模式,四个按钮直接在人机界面里选择互锁。不行的话用中间继电器M在PLC程序里输出SET,用其余的按钮来RST。
把按钮的输出信号和指示灯信号用两个不同的地址来做。
不是,是用的GOT2000的触摸屏,上面按键对软元件进行置位,要实现按下一个按键,其余按键均不能按下。
追答触摸屏里也是相同的道理,而且更简单了。可以按下其中一个后,其余三个按键失效,不起作用;也可以是按下其中一个后,让其他按键自动隐藏。需要的话,晚上截图给你看