55问答网
所有问题
消防电梯前室加压送风口为什么要采用远控多叶送风口
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-09
作用:当发生火灾时,其内部的电动执行器会打开风口,温感烟感或者是手动火灾报警会开启,塔楼顶正压风机自动打开,对送风竖井进行加压送风,楼梯的前室通过正压送风口会源源不断的对前室进行送风,使前室维持正压,保证烟气不会在这个区域蔓延,而给人逃生的空间。当温度高于280°C时人已无逃生可能性,其内部熔断器会熔断,风口自动关闭,防止火势蔓延。
应用:国家高层建筑防火排烟设计规范规定,下列部位应设置独立的机械排烟系统
1、不具备自然排烟条件的防烟楼梯,消防电梯前室或合用前室。
2、采用自然排烟的防烟楼梯,其不具备自然排烟的前室。
3、封闭的避难层。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FF8LIF84IFLe88cLQRR.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-10-06
加压送风口设置的目地是:火灾时,电梯前室保持正压,阻挡烟气进入。
所以,往往是由火灾报警联动其打开,故肯定属于“远控”类型的,现场也可以手动打开的。
规范要求是本防火分区的两个独立火灾探测器或1个火灾探测器+1个手动火灾报警按钮来联动开启本防火分区送风口。
至于是否是“多叶”形式,这完全可由厂家自行确定,只要达到功能即可。
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2015-01-30
为了安全,为了美观——上海鉴道风口
第3个回答 2015-01-30
远程控制安全 所有风口都是百叶窗
第4个回答 2015-01-30
这个风口平时常闭,发生火灾,本层和上下层打开,不用远控,怎么实现这个功能?
相似回答
远控多叶送风口
700*(630+250)表示
什么
答:
远控多叶送风口,
是一种可以远距离进行手动操作的送风口
,区别于一般常规的多叶送风口,主要在于它是利用一种特殊的执行器和阀门连杆机簧,可以在6米~25米远的距离来执行检验和复位操作。规格700*(630+250)指的是它的宽度是700,高度是880,其中250是检修和操作室的高度。也就是说它的实际通风口...
多叶送风口
和自垂百叶送风口的区别?
答:
多叶送风口适用于在建筑物的过道或防烟前室、无窗房间的排烟系统中
,安装在墙上或顶板上,可作排烟口或防烟系统的加压送风口。火灾发生时,通过电信号DC24V或手动使阀门打开,进行排烟或为防烟前室送风,在烟气温度达到280度时,重新将阀门关闭,隔断气流。自垂百叶风口用于正压的房间自动排气。靠百叶自...
电梯前室
正压
送风口
需不
需要
设置防火阀
答:
不需要设防火阀 设置加压送风口的目的是使前室内保持正压 这样火灾时烟气不会进入前室
因为前室是消防通道和逃生通道 前室加压送风口需设置电动或手动多叶调节阀。防火阀,安装在中央空调风道系统中,工作原理是极易熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时,火焰入侵风道,高温...
防烟排烟系统设计与验收中常见问题探讨?
答:
加压送风取风口的位置应合理,不受火、烟威胁
。
为节省空间
,机械排烟系统风速取值较大时,系统阻力会增大,应采取减小局部阻力的措施,并进行阻力验算。系统服务半径较大、负担层数多,选取风速较高时,竖井内可采用内衬钢板风管等方法,以减少系统漏风及阻力。对于排烟口较多的排烟系统,应通过计算确定排烟口漏风量。排烟风...
通风工程防排烟系统常用的阀门介绍?
答:
1、温控:温感器动作阀门自动关闭;2、电控:消防中心电信号(DC24V)电磁铁动作阀门自动关闭;3、手动关闭、手动复位;4、关闭后输出一组有源触点信号和一组无源触点信号。正压送风阀口正压送风口又称为
加压送风口
、
多叶送风口
。在其阀体正面装有一铝合金风口,一般安装在楼梯间前室、合用前室等处的侧...