直流24V电源 正极对地 开始是24V 但是 慢慢电压会将 降到几伏,这是怎么回事?不会是电源有问题吧?

我感觉对地应该不会电压 慢慢降低!求助回答

从现象看,好像是负极对地存在较大电容。送电开始电容电压很低,相当于负极接地,所以正极对地有24V电压。随着电容充电结束,相当于负极接地断开,正极对地电压随之降低。当然,如果负极对地绝缘绝对好,那么正极对地电压应该为零。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-17
以为你买到虚标的电源 市场很多 用功率大一点的电源就好了 100%有用 买正规的电源建议买宏兴ce认证的电源便宜
第2个回答  2014-03-17
如没有连接任何负载,
电源电压却慢慢降低,
这种情况证明,
电源内部有严重漏电!
整流管及滤波电容可能最大!!!
----寂寞大山人追问

但是 24伏正负极量取电压是 24V 就是正极对地就会有这种现象

追答

现在的电器绝大部分已是
负极为地的外接电源插头、座设置!
正极接地的设备几乎消失了!
你说的好象是空载时的情况!
如果是空载时24伏正确,
插入插座后电压下降,
那只有两个原因:
1.电源没有负载能力!
2.用电器是负电极为地!
----寂寞大山人

追问

就是名纬 24伏 电源 正极对地就是正极对地就会有这种现象,就是说 正极对地有24伏 慢慢降到 几伏,就是不明白为什么,不是说 24伏正极 对地 应该是24伏吗?

追答

从没听过这个牌子!
可能是你的负载太重,
此电源供不动!
买电源光看电压是不行的!
往往输出电流更重要!

----寂寞大山人

本回答被提问者采纳