当铺设混凝土基础的地基达不到使用说明书规定的承载力时,应由有资质的施工企业,根据基础所承受的载荷,采用桩支撑等设计来达到塔吊工作状况或非工作状况对基础的要求。计算时全部采用载荷设计值,即按《建筑地基基础设计规范》的规定,取载荷设计值为载荷标准值的1.35倍。塔吊桩基础稳定性和强度的计算应依据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)和《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)。 当地基承载力无法满足塔式起迹抓设计要求时,需对地基进行加固处理,常用的方法如下。 (1)加大基础面积 此方案仅适用于现场地基承载力与基础设计所要求的地基承载力值相差不大时的情况,并应进行重新设计计算。 (2)桩基加固 成本较高,但处理效果较好,适用于浅层土质不能满足承载力的要求而又不适宜采用一般处理方法时,如现场地下水位较高等。 (3)利用已有设施 在便于安装、拆卸的前提下,借助于已有建筑物的基础、底板等,把塔吊基础与其结合起来。此种方案成本低,比较理想,但因对构筑物增加了载荷,应经计算确定是否对其采取加固处理 (4)一般处理 可采取夯实法、换土垫层法、排水固结法、振密挤密法等。不同的方法对土类、施工设备、技术有不同的要求,成本不一。最常用的是换土垫层法,其成本较低,但仅局限于地基软弱层较薄的地区。