格力空调电辅加热无电输出不工作,有个师傅告诉我一般是内机感温头出了问题,请问各位大师傅他说的是对的
如果是正确的,那又是环境感温还是盘管感温呢?
举报该问题
推荐答案 2011-01-28
制热的时候,内机主控版上,外风机端 电辅加热 无输出电压,先查内机管温包,显示板,(一般都是格力柜机)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FF4IG8cc4.html
其他回答
第1个回答 2011-01-27
如空调在非极低的温度下能自动实现温度控制,就不是感温头出了问题了。
第2个回答 2011-01-27
电辅加热工作是有条件的。需要内机管温和室温同时满足条件才工作,除非有单独控制的
第3个回答 2011-01-27
你先查一下电 辅热的保险丝是否损坏,再去查别处。如果是感温头应是管温。