15KW电机 监控电流(0-80A) 需配的电流互感器?加哪种变送器可以把二次侧电流值变为4-20mA电流信号,要型号

如题所述

配一个80/5的电流互感器,把电流变成0-5A,再接一个交流电流变送器就行了。
一、介绍
电量变送器是一种将电网中的电流、电压、频率、功率、功率因数等电参量,经隔离变送成线性的直流模拟信号或是数字信号装置。产品符合GB/T13850-1998 IEC-688标准
通用技术条件
精度 0.2级 0.5级
输入 标称值 1A、5A等 20mA等 100V、200V、380V、450V等 75mV等
频率 50/60Hz
输出 模拟量 标称值 0-20mA、4-20mA、0-5V等
负载电阻 电流输出时:RL<1kΩ 电压输出时:RL>5kΩ
数字量 RS485接口,MODBUS-RTU协议
电源 辅助电源 AC110V、DC110V、AC220V、DC220V、AC/DC80-270V
功 耗 小于3.5VA
性能参数 绝缘电阻 大于100MΩ
工作环境 -10-55℃
存储环境 -20-70℃
安装方式 TS35导轨,或用螺钉固定在柜体上

三、功能扩展
1、可编程显示功能,根据倍率和量程可以显示一次侧实测数据,如一次侧电流/电压/功率等,具有倍率可调,量程可调,精度高。可直接当高精度电侧仪表使用
2、RS485接口,采用MODBUS-RTU协议,IEE-574国际标准四字节浮点数传输可与PC连接,485总线上可以同时接247只电量变送器进行遥测,遥控,遥信,遥调等“四遥”功能。通过该接口,可接入PLC设备、各类现场总线控制等装置。产品可送电脑测试
软件对现场总线进行测试。
四、传感器的正确使用
1、按照接线说明接好电源线,信号线
2、接通工作电源
五、注意事项
确认规格贴纸上所标示规格与所订购是否相同。
输入电流电压是否在规格范围内。
注意工作电源是否正确并接正确端子;请务必根据变送器接线图接线。
信号线运转时不能和强电一起走线,至少不能走同一屏蔽线,以免感应电势
击穿变送器
变送器输入接T的二次输出或直接输入。
本使用说明中的内容如与网站、样本等资料有不符之处,以本说明书为准。

绍兴派迪电子产品有限公司 TEL:0575-85860828 FAX:0575-84628182
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-27
80/5的就可以了。另外我想知道,15KW的电机电流怎么可能到80A?
我不知道还出不出了,常规变送器已经被淘汰了。烟台东方电子的YH-100系列,电流变送器,输入~5A输出4~20mA型。它可以过流到6A,负载电阻可以到680欧姆,忘记是380还是450了,它有单电流、双电流、3电流输入型等。
第2个回答  2011-01-30
江苏安科瑞BA系列传感器或者AKH-0.66/SM系列双绕组互感器都可以实现
第3个回答  2011-01-27
你说的15KW是单相还是三相啊!简单就用一个电流表,量程是0-50的就行啦!
相似回答