PKPM屋面建模,我的是坡屋面,改成平屋面,是不是直接在第六层上添加荷载,还是再建一个标准我建的是六层

砖混结构小区,然后在新标准层上输入屋面荷载?
[email protected] 可以QQ联系

你好,我来回答你。

得看你那个工程的实际情况来定,两种都是有的,如果你是直接6层顶就是坡屋面顶的话是可以直接在6层输屋面荷载的,如果你的六层上面还有小阁楼,还有一点空间,。还得再建一层。然后再在这层上面输恒活。

不过我的意见是这样的:坡屋面还是按照实际模型建比较好,目前也有很多人都坚信坡屋面计算下来与平屋面算的差不多,很多专家也这样认为,但还是有很多人提出质疑,我也专门研究过这个小问题。结果是这样的,如果坡屋面下面没有水平拉梁的话,也就是坡屋面计算模型两端铰接的,这样的情况确实跟直接平屋面计算的内力和配筋差不多,只需要加强一下阳角处即可,但如果坡屋面有水平拉梁,这样水平拉梁可以提供水平约束,这是的计算模型就不是简单的铰接了,我用多种程序计算过,还有手算复核了,内力跟平屋面完全是两码事,这是顶角处甚至是上部受拉、下部受压了,相当于折型的板可以起到一些相互支撑,互为支座的感觉,所以不能随便简化。跟这边的专家也讨论了一下,他们也认可,还是按实际建模比较好,随便简化很多设计人员把握不好。不够如果你概念清晰,简化还是很省事的。呵呵。

交流一下,不是一定对的。一点意见,你参考一下

追问

你好QQ多少 ,可以详细的问一下你吗,我做毕业设计的,现在很急,要迅速建模

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-06
把标准层拷上来,改改荷载就可,梁上荷载改掉,面荷载修改
相似回答