这个温控器该怎么接线啊,固态继电器输出

如题所述

温控仪的触点输出,控制固态继电器线圈。 固态继电器触点控制负载。你的思路是这样才对.首先是你的温控仪通过温度传感器如PT100这样的将温度信号采到了仪表上!然后仪表有一个信号输出端通常用输出4-20MA这样的电流号,电压信号也有!看仪表的配制,再然后你将这个信号接入PLC的AI端子!编好程序后!再进行PID运算再将输出到SSR也就是固态继电器的控制端子!通常是24V 比较多!也有220V的!通过控制固态继电器的接通和断开来控控加热器的得电和断电来达到恒温的效果!通常都能迭制的非常好,偏差较小.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-06-13
1和2输出到固态继电器。电压是12V的。追问

热电偶接5,6,电源接11,12是这样吗

热电偶接5,6,电源接11,12是这样吗

热电偶接5,6,电源接11,12是这样吗

追答

4接热电偶正极。5接负极。11.12是输入电源。1脚是输出正极,2脚是输出负极。

追问

好的,谢谢