55问答网
所有问题
混凝土同条件养护的试块,第一次送检不合格,该怎么办?还要再送一次同条件的吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-05-17
第一块不合格就可以不要再压了,换上肯定合格的,这样的结果就ok了。
现在的话:没联网的情况下,在找一组合格的去重压一次,不合格的就不要了。
联网的情况下,看能不能改下委托书,改低标号。在找一组合格的去压。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/F8RI48G8L.html
其他回答
第1个回答 2011-05-17
对啊 再送一次 正常不合格的材料二次送检时是双倍样品 但是有的检测中心不需要 直接再送一份 最后交档时那份不合格的 抽出来不放里面就好了
第2个回答 2011-05-16
必须的,而且是双份。
相似回答
同条件试块第一次送检不合格,第
二次还能继续
送同
养的送多少天的?
答:
同条件养护试块,
从制作日期的第二天算起,满600°的时候就可以
送检
了。
混凝土同条件养护试块不合格,
可第二
次送检的
依据是什么?
答:
所有的试验
不合格
都可以复检
钢筋焊接试拉件和
混凝土试块不合格
能否补送?
答:
钢筋焊接试拉件不合格能补送,但要双倍补送
。,混凝土试块不合格不补送,只能现场抽芯来试验
混凝土同条件试块
试验后
不合格,
标养
的试块
合格
,还要
进行回弹检测
吗?
答:
如果混凝土的龄期超出600度天了,那么同条件试件仍然达不到设计值,那么才能视为不合格。这样的情况下,
进行回弹检测是必要的
。需要说明的是,如果回弹不合格,那么不能确认混凝土不合格,需要再次钻芯取样或者超声波检测(目前似乎没有人用)等方法进行混凝土结构检测。那样就麻烦了。
...结果
合格,
但
同条件
试压
不合格
。请这个问题应该什么处理?
答:
这很正常
,养护条件
对
混凝土
抗压强度有一定影响
,同条件养护试块
抗压强度比标养试块强度可大可小,一般视温度而定。当作为强度验收评定时,可采用回弹,超声波,钻芯取样等验证试件抗压强度,仍然
不合格
时只能进行维修加固处理;当作为预应力张拉判定依据,则可推迟一两天再进行张拉 ...
大家正在搜
混凝土试块检测不合格怎么办
混凝土试块评定不合格怎么办
送检试块不合格怎么办
拆模试块不合格怎么办
试块检测不合格怎么处理
混凝土试块不合格
基础试块不合格怎么办
桩试块不合格怎么办
试块评定不合格怎么办
相关问题
同条件试块第一次送检不合格,第二次还能继续送同养的送多少天的...
同条件混凝土试块送检不合格如何处理,是重新送,还是请人回弹?...
混凝土同条件养护试块不合格,可第二次送检的依据是什么?
标养混凝土试块送检不合格,同条件送检合格的话,是否还要钻芯取...
标养试块不合格,问下同条件试块还要不要送?
混凝土同条件试块试验后不合格,标养的试块合格,还要进行回弹检...
(备注;是中间产品,不是原材料)对砼试块,施工方第一次送检不...
混凝土砼试块漏送了同条件的,怎么办