380伏电压是三相四线,其中任何一根火线和零线间都是220伏,那么这个220伏的线路需不需要稳压器

380伏电压是三相四线,其中任何一根火线和零线间都是220伏,那么这个220伏的线路需不需要稳压器一间办公室入户是三相四线的380伏电压,通过对办公室的用电量大小进行了分相,开始一段时间没有问题,但是使用一段时间后,就出现了电压不稳的现象,还出现了电脑开机黑屏,手机充电器烧毁,打印机烧毁等现象。这是什么原因呢?该如何解决?

电压不稳或者电压偏低就需要配稳压器,你用的是单相电,配一台单相稳压器就可以了!就算你把三相电均匀分配也起不到多大的作用,因为同一台变压器出来的线路上,还有其他单相用户,不可能把所有的单相用户都均匀分配,再个负载启动的时候会存在压降,所以电压偏低或者不稳定最好的办法还是配稳压器!!!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-05-21
只要线路的容量够,三相四线制的不需要加交流稳压器。
第2个回答  2017-05-21
只需将三相的负荷相对分配均衡就好了。
第3个回答  2017-05-21
不需要稳压器,三相负荷分配尽量平衡。追问

这是一个办公室兼宿舍的楼,目前分相是办公室的电脑和用电设备分成了两个相位,宿舍为一个相位。按道理说应该不会出现电压不稳的情况啊,但是实际情况不是的,唉,还有什么解决方案没?

追答

这样的分配方法不对,办公室宿舍楼都应该分成三回路。

第4个回答  2017-05-21
重点检查中性线(公共零线)有无接触不良问题。本回答被网友采纳