变压器初级与次级反接了。然后就跳闸了。怎回事?

如题所述

  因为初级和次级对调后,原来是降压变压器会成为升压变压器,而原来是升压变压器则会成为降压变压器。如此一来,电压过大,当然就会跳闸。

怎样区分变压器初级次级:
  升压变压器,电压低的一端是初级,电压高的一端是次级(发电厂往电网或负荷区送电用升压变压器)。
  降压变压器,电压高的一端是初级,电压低的一端是次级(从大电网往小电网再往用电负荷区送电都是用降压变压器)。
  每伏匝数确定后,初级匝数等于每伏匝数乘电压,次级匝数等于每伏匝数乘电压乘1.05,
  升压变压器和降压变压器不能代用,如果用降压变压器代升压变压器,输出电压会低于额定电压的百分之十,如果用升压变压器代降压变压器,输出电压也会低于额定电压的百分之十。
  至于高压和低压,很容易区分的,高压电流小,线径小,线圈多,直流电阻大,变压器上的瓷瓶大而高,引线小;低压电流大,线圈小,直流电阻小,变压器上的瓷瓶小而矮,引线粗。
  变压器线圈是低压绕在里面,高压绕在外面。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-15
次级阻抗很小,相当于短路
同时,初级会产生很高的电压,十分危险
第2个回答  2011-05-15
不跳闸才怪。
次级接到电源上,因为匝数少,电抗小,电流极大,初级的感应电压极高,可能已经烧掉了。
第3个回答  2011-05-15
大哥 你没有被烧死已经算是万幸的
第4个回答  2011-05-15
这么不小心,先不说变压器的好坏与否,就输出电压而言,将产生高压危险。举例:变压器输入电压:380V、 输出电压:36V ,变比关系:10.5 :1 。假如反接,将是:1 :10.5 。也就是380V输入,输出为:3990 V (近4000V)电压。
因你的接线引起跳闸是因为,次级线圈阻值小,电流大。近似短路。能跳闸说明保护电路正常。 (仅供参考)本回答被提问者采纳
相似回答