200KvA的变压器要配几A的熔丝

200KvA的变压器要配几A的熔丝

200KvA的变压器要配20A的熔丝。200KVA的变压器的高压熔丝一般按1.5 - 2倍的高压额定电流选择,200KVA变压器的高压额定电流为:200/ (10 *√3 )= 11.55 A,额定电流在12A左右,一般要求在1.5-2倍选取,按规格可以选择15A、20A的高压熔丝。

变压器一次侧一般采用户外高压跌落式熔断器作为配电变压器的控制和保护装置,其熔丝的选择原则是应能保证在变压器内部一、二次侧出线套管处发生短路时,熔丝能迅速熔断。一般l00kVA以下的变压器熔丝容量按一次侧额定电流的2~3倍选取。

考虑到熔丝的机械强度,小容量变压器一次侧熔丝容量一般不低于3A。变压器容量超过l00kVA时,一次侧熔丝容量按额定电流的1.5~2倍选取。

扩展资料

变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。最简单的铁心变压器由一个软磁材料做成的铁心及套在铁心上的两个匝数不等的线圈构成。

铁心的作用加强两个线圈间的磁耦合。为了减少铁内涡流和磁滞损耗,铁心由涂漆的硅钢片叠压而成;两个线圈之间没有电的联系,线圈由绝缘铜线(或铝线)绕成。一个线圈接交流电源称为初级线圈(或原线圈),另一个线圈接用电器称为次级线圈(或副线圈)。

实际的变压器是很复杂的,不可避免地存在铜损(线圈电阻发热)、铁损(铁心发热)和漏磁(经空气闭合的磁感应线)等,为了简化讨论只介绍理想变压器。

理想变压器成立的条件是:忽略漏磁通,忽略原、副线圈的电阻,忽略铁心的损耗,忽略空载电流(副线圈开路原线圈线圈中的电流)。例如电力变压器在满载运行时(副线圈输出额定功率)即接近理想变压器情况。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-03-06
200KVA的变压器的高压熔丝一般按1.5 - 2倍的高压额定电流选择,200KVA变压器的高压额定电流为:200/ (10 *√3 )= 11.55 A,所以可选择 20 A 的熔丝。本回答被网友采纳