多大面积使用多大的新风系统,如何计算

如题所述

新风系统是用来给室内通风换气的,通过通风换气可以降低室内甲醛和二氧化碳的浓度。
我们在计算和选择新风风量的问题上,可根据新风主要的两个功能来看,分别有两种标准计算,但我们应选取其最大值,作为实际需要多少风量是最为合适。
注:中央新风按标称风量的40~60%折算风量,才是实际风量,无管道新风不用折算比例。
一、换气补氧:人均风量是30~50m3/h,氧气才够正常需要。 孕妇、病人和小孩尤其在运动时需要更多氧气(人均60~120m3/h),细胞才不会处于缺氧状态。客厅若常呆5个人,则需要150~250风量。人越多则需要越大风量,才不缺氧和难受。常见主卧,若带小孩3个人,则需要90~150风量,若2个人,则需要60~100风量。而卧室要求安静再安静,所以静音档风量再小建议不要低于60风量。 二、除醛防霾:理论上,房间面积x层高3m≈风量,新风会充满整个空间,形成换气一遍的效果。
现实和理论是有差距的:1、门窗缝会排出一部分干净的新风,因为脏空气并不会全部先走,有的会和新风混合在一起再排走;2、室内各类物体造成阻力,形成风量损耗;3、考虑到人们生活的区域位置房屋中上层,理应考虑空气平流层的问题,一般平流系数在1.2~1.5之间;4、室内建筑材料污染、装修污染、日常用品、室外源等干扰因素,在面积定性的情况下,变量系数至少在5~10倍以上,才能使新风形成理想的效果; 所以,针对一般要求,实际所需风量≈面积x5,针对高要求,实际所需风量≈面积x10(类似中学物理蓄水池一边进水一边放水的情形一样);举例:100平米,一般需求是500风量,高要求是1000风量。 有人说风量大了会觉得室内有风感,这个面积即使全屋有3000风量,人们也很难感受到有风感,一般风速仪也测不到。 特别需要注意:留意静音档的风量是多少,尤其是在卧室,不可能休息时会开高档,静音档风量够不够,是一晚上能否享受好空气的关键。以16平米的卧室空间,一般要求,而需要16*5=80左右风量,按高要求则需要16*10=160风量。 甲醛一般游离在60~100cm的高度,与躺下休息的高度很接近,这点需要尤为注意!
在国内,新风的主要功能是通风换气和除醛防霾(其他室内污染物)。
在理论上讲,新风量的确定涉及污染源特性、新风效应作用过程和IAQ(室内空气品质)控制目标的选择。污染源即是IAQ问题产生的根源,又是确定新风量指标的前提;新风效应作用过程涵盖了新风作用于室内环境所引起的污染物迁移与转化(二次污染的形成)、人员所获得的有效新风量,即通风效率问题;而IAQ控制目标受到建筑功能、人员适应性、健康、舒适、工作效率、建筑节能要求等因素的限制。 但在实际生活环境中,人体相关污染物(主要由新陈代谢产生)和人体以外污染物(建筑材料、装修材料、日常用品、室外源)是产生室内空气质量问题的根源,而控制不同污染源的浓度指标是确保室内人员健康的重要提前。 所以综上所述,在向室内送入新风改善室IAQ和保证人员健康舒适的同时,如何选择室内每人需要多少新风量? 热别是当建筑污染(总挥发性有机物TVOC、甲醛等)问题出现后,除了消除室内人员污染(CO2和体臭)以外单位建筑面积或每人还需增加多少新风量? 尤其是随着国内城市效应的快速发展,建筑污染和室内装修污染严峻的情况下,新风的风量选择已经不能单从满足人均健康呼吸这一个标准去考虑了,新风在提供人体代谢活动所需要的新鲜空气同时,如何快速稀释转移室内污染物使其浓度水平达到空气质量标准,改变室内化学反应过程的速率和强度,这些问题的解决在新风系统帮助下是可以解决的,但若需真正有效的解决,这就需要新风机具备大风量的效果才行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-15
建筑物所需新风量一般根据“建筑物容积”和“室内人数”进行计算,并以较大值选配新风系统。举一个例子方便理解:
1)比如有一建筑物面积30㎡,层高3米,按公式“建筑物容积=房间面积X净层高X换气次数”计算(国家标准换气次数为0.5),则该建筑物所需新风量是45m³/hp;
2)若上述30m³的建筑物常住3个人,按正常情况下每人所需新风量为30m³/ hp计算,则该建筑物所需新风量是90m³/hp;
3)为保证新风充足,该建筑物需要按新风量为90m³/hp的标准选择新风系统。
第2个回答  2017-02-11

以下是施迈博家用壁挂新风系统

提供的计算方法,可以参考下,具体还需以现场实际情况为准。根据住建部《室内空气质量标准》的要求,每人每时需要30m3新风量,新风量计算实例:

假设:某家庭住宅面积S=150平方米,层高H=3m,成员N=5人
1)若按照每人所需新风量计算,则新风量Q1=N*30m3/h=5*30m3/h=150m3/h.依次推算出其他房间的新风量,将得出的数字相加就是整个房子所需的新风总量。
2)若按房间新风换气次数计算,取房间新风换气次数P=1(次/h),则新风量Q2=P*S*H=1*150*3=450m3/h.
由于Q2>Q1,故设备选型依据为Q2。

新风量的标准不是一成不变的,应从建筑物的特点、人口密集度、个人习惯多角度综合考虑。新风换气次数作为新风系统设计和选型的重要依据,应取数值较大的才可享受洁净空气。

本回答被网友采纳
第3个回答  2019-02-24
新风系统有两种设计方式:
第一种:人员较多的公共建筑空间内,按照人数来设计选型,人均30立方米/小时的新风量,举例说明:容纳100人的会场,需求新风量为3000立方米/小时。设备的数量多少,可以根据安装空间、管道走向来确定。
第二种:人员减少的住宅建筑空间内,一般按照换气次数来确定,标准规范为0.8-1.5次/小时。按照需求新风的房间净面积*层高*换气次数,得出需求新风量。
相似回答