55问答网
所有问题
如何确定给排水PCCP管道的接口打压值?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-11-29
pccp是压力管道,压力范围一般为0.6-2.0MPa。你说的排水管道,一般压力值较低,大口径排水管也不会采用此管材,按照给排水施工验收技术规范08版,接口打压的压力为工作压力的2倍。因管材的特殊性,检验接口打压的压力值为0.6MPa。
追问
我们是PCCP给水管道,设计压力为1.0MPa和1.6MPa
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/F8Fe88RQR.html
其他回答
第1个回答 2011-05-05
有这么两种情况:
1、比较仔细的设计图纸都会带施工说明,其中标注了工作压力和试验压力,按说明执行即可。
2、说明中只标注了工作压力,按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242-2002》规定执行即可。
追问
图纸上只给了管道压力值,没有给接口打压值
追答
按2处理
本回答被网友采纳
相似回答
PCCP管道
安装施工过程中都有哪些容易产生的质量缺陷,预防及处理措施是什...
答:
主要问题在接口上,对接不上是常见问题,一般会先测量承口内径,和对应
的插口
外径,如果数值上可以匹配,接着测量椭圆度,然后转管子,把椭圆度最大的位置转到同一个方向,然后在安装。
PCCP管道的
验收规范是什么
答:
(1)图纸校核。
管道
安装前,对所要安装区段的配管图进行审核,审核内容及原则包括(但不限于):以沿线IP点为该区段的控制点,计算
确定
并校核该区段内管道位置、高程,确保管道安装位置的正确性。(2)管道基础。沿线的管道基础有砂砾石基础、黄土质壤土和岩石基础。对于砂砾石和岩石基施工准备础,开挖至...
大家正在搜
水管如何打压试验
给排水管道安装规范
给排水管道安装图集
室外给排水管道施工规范
给排水管道设计规范
给排水管道工程量计算
给水管道管材
给排水管道工程量计算规则
水管打压怎么打
相关问题
PCCP管道的验收规范是什么
PCCP管道是什么材料
PCCP管是什么东西?
输水管与给水管有什么区别 PCCP输水管怎么设计...
PCCP管道是什么材料?
pccp管型式试验监理怎么批复
PCCP管道安装施工过程中都有哪些容易产生的质量缺陷,预防及...