接220V的插座,线都接对了,量也有250V,为什么电器就是不工作呢?

~ 要在电器控制柜外面接个220V的5孔插座(就是我们家里那种插座)
~ L孔接的是三根相线中的一根,N孔的线接在电气控制回路中的变压器上“0V” 端子上
~(变压器一次侧2个端子上分别接的是220V的火线,二次侧4个端子,分别是110V,36V,24V,0V 。分别接在接触器上和中间继电器的线圈上)
~但是装好后,接上电器设备,电器却不运转。
~我用表量一下插座里的电压,250V左右,有时到260V以上,接上电器再量插座电压接近0V(电器是220V的电扇和手枪钻,都是好的)
~因为柜子里没有带有N标示的线,所以我就接在了变压器的0V上,难道不可以?
~电源线一共4根,3火,另外一根接在了柜子上,也就是接地,能不能把它当零线用?

你这个是虚电压,参考电位不一样,不能使用的,正确的接法是电源线的其中一根(任意),接柜子上的是零线,这两根线才是工作用的220V电压。柜子的接线方法是“保护接零”,也叫做供电TN-S系统。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-13
零线不能那样接的,只能从变压器出来的才是零线,接在了柜子上只能当地线用。
第2个回答  2011-05-13
估计是那个变压器带不起,才会出现这个情况,如果用电器功率大的话,一下就烧掉变压器。关于地线可不可以当零线用,要看上端开关,是否带漏电,如果不是带漏电的,就可以零时用一下。问题不大。你可以用表量一下。相线对地电压。是220就可以用。
相似回答