第1个回答 2011-05-15
你的问题说的不是很清楚 :
1:你原来的线路是直接用220的限位开关做主回路的通断吗?
这样的话你得加装一个220V/24V的变压器(不高于24V的就行,不超过接近开关的控制电压的额定值),继电器(继电器的选择:继电器的电源电压要和你的变压器的低压侧电压一致,比如24V,你应该懂得。另外就是继电器的控制电压要选择高于220V的继电器),具体接法:
把220V的限位开关直接换用24V接近开关,然后将继电器的电源侧与变压器的低压侧,24V接近开关直接串联,形成一个开关控制回路。
然后把变压器的高压侧接入220V电源线路中
将继电器的接点的一端接上电源,另一端接上用电器(继电器的接点是接常开还是常闭要根据你原来的线路控制接点是常开还是常闭来接。是双线断开控制(火线或零线同时断开或接通)还是单线断开控制(仅控制火线的通断),这个还是按原来的接就好了
2:用220V的限位开关控制继电器,利用继电器做主回路的通断?
这个的更换基本和上面的差不多,直接将限位开关和继电器换成你选用的电压级数的东西就行了,加装变压器的方法和上面的一样。