55问答网
所有问题
冷水机组有哪些常见故障
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-02-26
冷水机使用过程中比较常见的故障是高压报警。如果是风冷式的也可能是冷凝器翅片太脏,或者环境温度太高。如果是水冷式的可能是冷却水温度太高。高过机器的冷凝温度。还有一些其他故障。例如相序报警,低压报警。缺水报警。
冷水机组又称为:冷冻机、制冷机组、冰水机组、冷却设备等,因各行各业的使用比较广泛,所以对冷水机组的要求也不一样。其工作原理是一个多功能的机器,除去了液体蒸气通过压缩或热吸收式制冷循环。冷水机组包括四个主要组成部分:压缩机,蒸发器,冷凝器,膨胀阀,从而实现了机组制冷制热效果。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/F84FGFc8L.html
其他回答
第1个回答 2011-05-02
冷水机使用过程中比较常见的故障是高压报警。如果是风冷式的也可能是冷凝器翅片太脏,或者环境温度太高。如果是水冷式的可能是冷却水温度太高。高过机器的冷凝温度。
还有一些其他故障。例如相序报警,低压报警。缺水报警。
本回答被网友采纳
相似回答
冷水机组
的
常见故障
答:
1、蒸发压力过低:原因:(1)冷水量不足
。
(2)冷负荷少
。(3)节流孔板故障(仅使蒸发压力低)。(4)蒸发器的传热管因水垢等污染而使传热恶化(仅使蒸发压力过低)。(5)冷媒量不足(仅使蒸发压力过低)。处理办法:(1)检查冷水回路,使冷水量达到额定水量。
(2)检查自动起停装置的整定温
...
冷水机组常见故障有哪些
答:
(1)冷却水源是否充足。(2)水管阀门是否打开。(3)冷却水塔是否正常运行。(4)水管路有否断开
。确认无误后,对压力开关复位键进行复位,5分钟后再开机。4.当出现冷媒不足(低压过低)时,应检查机组管路有无泄漏、阻塞现象,排除故障后对其压力进行复位,过5分钟再开机。5.当出现出水温度过低时...
冷水机组有哪些常见故障
答:
冷水机使用过程中比较常见的故障是高压报警
。如果是风冷式的也可能是冷凝器翅片太脏,或者环境温度太高。如果是水冷式的可能是冷却水温度太高。高过机器的冷凝温度。还有一些其他故障。例如相序报警,低压报警。缺水报警。冷水机组又称为:冷冻机、制冷机组、冰水机组、冷却设备等,因各行各业的使用比较广...
冷水机维修
常见故障有哪些
,常见的
冷水机故障
问题?
答:
1、冷却水温偏高
,冷凝效果不良 冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,
水温高、散热不良,必然导致冷凝压力高
,这种现象往往发生在高温季节。造成水温高的原因可能是冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高、水路短、可循环的水量少,这种情况冷却...
工业制冷
机组常见故障
处理?
答:
一、压缩机
故障
1. 压缩机电机不能启动或启动后立即停止 这种情况通常与电源问题、供电线路问题、电机内部问题或压力开关故障有关。检查电源和线路是否正常,然后检查电机内部故障,例如轴承和绕组。如果所有这些都正常,可能是压力开关故障。2. 压缩机电机可以启动,但运行时产生异响 这可能是由于轴承故障、...
大家正在搜
风冷式冷水机常见故障
冷水机组螺杆式风冷冷水机
冷水机冷冻水流故障
日立冷水机组故障维修手册
开利冷水机组故障代码
冷水机组故障处理
冷水机组故障代码大全
约克冷水机组故障消除
大金冷水机组故障代码
相关问题
冷水机组常见故障有哪些
中央空调冷水机组运行中的常见问题有哪些?
螺杆式冷水机组5种常见故障及处理方法分析
离心式冷水机组的常见故障
常见的冷水机的故障有哪些 如何让解决呢
打标机有哪些常见故障
水冷螺杆式冷水机组常见问题如何分析
东莞工业冷水机故障常见故障及解决办法有哪些?