某工程钢筋混凝土梁拆模后侧面出现蜂窝麻面现象,如原材料质量符合要求,试从配合比和施工技术方面分析可

某工程钢筋混凝土梁拆模后侧面出现蜂窝麻面现象,如原材料质量符合要求,试从配合比和施工技术方面分析可能的事故原因。
会建筑材料的哥哥姐姐给详细答案哈 谢谢 很急急!!!!!!!!!!!!!!!

一个现场混凝土浇筑,只有拆模后才能看到不太理想的真相。
如果原材料都满足质量要求,其原因有:
1、水灰比不太适合(一般过大);
2、振捣操作不当(如果采用振动棒振捣,采用快插慢抽),新浇筑混凝土中吸进空气了;或者振捣过渡,致使混凝土形成分层离析;
3、混凝土浇筑前后温差大,致使混凝土在凝固时,水分散发过慢,形成气泡眼;
4、细骨料级配不好,即粗砂与细砂未形成级配,影响混凝土的和易性和流动性,使其中很容易夹杂空气;
5、外加剂使用不当或者比例失控;
6、振捣分层过厚,有的振捣不到位。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-05
从你这种情况来看基本就几个方面问题:1、振捣不密实。
2、模板拆除较早。
3、浇筑前模板上有残留物未清理干净。
应该就是上述三个原因,如果你的砼是机械搅拌的话应该排除配合比的问题,否则就是大面积,各个部位的蜂窝麻面了。本回答被网友采纳
第2个回答  2010-12-05
1。振捣不实,混凝土没下去,密度不够 (此情况最易导致出现蜂窝)
2。振捣过度,造成混凝土离析,大队石子聚一起,出现麻面
3。模板用的次数多,没有刷脱模剂,造成麻面
(这个与模板拆除时间没有太大关系)
第3个回答  2010-12-14
可能是钢筋过密
骨料太粗
局部漏浆
第4个回答  2010-12-05
最可能的原因就是振捣不充分本回答被提问者采纳