请教:我家橱房排烟通道是公用的,现在发现有反味,别人家做饭的味道竟然顺着油烟机飘到我家,很是烦恼!!像

请教:我家橱房排烟通道是公用的,现在发现有反味,别人家做饭的味道竟然顺着油烟机飘到我家,很是烦恼!!像这种情况应该找谁处理呢,油烟机已经买了几年了,这种情况是不是应该找物管呢, 我上次问了下物管,他们说帮我问下,就没问文了!
如果是自己找人弄,应该注意些什么问题呢,谢谢

解决这个问题很简单,首先做5件事:
1、检查油烟机软管的进口,是否从烟道的正面改到了侧面。这种做法是错误的。因为,副烟道的侧面宽度只有100mm,比大面要窄得多。根据空气动力学原理,你将进风口改在副烟道位置,增加了空气排放上升的速度,增加了排放的阻力,你家厨房与烟道的空气对流时,厨房气压会小于烟道气压,即使你家油烟机不工作也是一样的结果必然倒烟。必须改回来。
2、检查是否加装了止回阀,也叫烟道连接器。有条件可购买防倒灌止回阀。
3、厨房的门或者窗户是否打开了。如果你家油烟机工作时窗户没有打开,不能够形成空气对流,油烟根本排不出;当油烟机不工作时,如果窗户没有打开,你家厨房的气压会小于烟道的气压,人家的油烟倒灌到你家也就是必然了。
4、检查你油烟机的功率是否达到了500m3/h,如果不是请及时更换。
5、检查你家所住楼的餐饮油烟的排放(根据设计规定,餐饮油烟排放应该单独排放)是否接到住宅厨房烟道。如果是,那么我恭喜你,油烟永远倒灌到你家。因为餐饮油烟机的功率在2000m3/h,无论是排放量或者排放速度都比你家油烟机的大、快。

其次再做几件事,这需要开发商配合:
1、检查你家垂直范围内的楼上与楼下住户的烟道进气口是否打开或者未安装止回阀,特别是楼上住户的烟道进气口打开了,未安装止回阀会直接导致你家楼下的油烟倒灌到你家。
2、检查你家烟道是否为变压式烟道(变压式烟道可以有效防止油烟倒灌、串味),而根据国家建设部文件,从2006年开始新建、新设计的住宅必须使用变压式烟道。如果不是,出现倒烟,你可以要求开发商提供烟道是怎么通过验收的资料,并赔偿你的损失。
3、楼层高度不同,烟道外截面的尺寸大小也不一样,在设计时有严格的要求,大了或者小了必然导致倒烟的结果。如果尺寸有问题也可以向开发商提出赔偿。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-07
虽然发生油烟倒灌的原因很多,解决的办法只有一个,即:安装一台不受气流影响的止逆阀。你可以在网上搜索“油烟倒灌”的关键词,有多种电动油烟止逆阀可以达到这个标准,确保不再发生油烟倒灌。
第2个回答  2010-12-06
不行就在风口放个炭包,除异味的
第3个回答  2010-12-20
自己安装个止逆阀,不贵的
第4个回答  2010-12-06