电压互感器二次容量比要求的容量大,要是互感器厂家在精度方面控制的比较对称,也就是说如果在出厂实验时数据是在30VA下做的是-0.03(80%),0(100%),+0.03(120%),要是在10VA或许会变为0(80%),+0.03(100%),+0.06(120%),这种情况下如果计量的互感器是0.1级的它还是符合标准的,算合格的,要是客户的试验报告中提供的数据在30VA下是0.03(80%),+0.06(100%),+0.09(120%)要是在10VA或许会变为+0.06(80%),+0.09(100%),+0.12(120%)那么它对于0.1级来说误差就超了,就算不合格。精度偏正,计量时计量数据会比实际数据要偏大一点,你要是普通用户就要多掏钱来买电费,要是电力局的就会多收用户的一点钱。反之。 呵呵 我想大概是这样。