冷库板安装有哪些注意事项

如题所述

冷库蒸发器、散热器、铜管、温度控制器、电线、冷库主机等合理的连接安装才能使冷库机组、制冷系统安全稳定的工作。
安装要点如下: 1冷库机组安装冷库机组位置离蒸发器越近越好,且易维修,散热良好,如外移需安装遮雨棚,冷库机组位四角需要安放防震垫片,安装水平牢固,不易被人碰着。
2冷库机组散热器安装散热器安放位置离冷库机组越近越好,最好在冷库机组偏上位,散热器安装位具备最佳散热环境,吸风口不能对着其它设备出风口,特别是油性气体,出风口不能短路及对着别处窗口(特别是居民窗口)和设备,离地应有2M高,安装水平牢固。
3冷库机组铜管排放所有铜管需分别穿保温管与同方向电线一起用空调扎带一起包扎好,尽量走直管线并分段固定。
4电线排放所有电线除用空调扎带扎好外,需用波纹软管或走线槽穿管保护,温度显示导线尽量不与电线靠在一起排线。
5冷库制冷系统连接因冷库机组的冷凝器、蒸发器在厂里都经过打压密封,因此开封时,都应有压力,可查是否有漏,出厂铜管应两头有封尘措施,施工时也要注意随时密封,以防水灰尘进入管内,冷凝器→冷库主机→蒸发器,铜管连接以焊接方法,接口牢固美观。 根据各用电电器性能配置导线,导线线径达到要求,接头牢固,需保护穿管则不能省,接电正确。导线进蒸发器接线盒孔,需硅胶密封,接灯如是36V电以上则需接地线,冷库机组电柜内进电需三相五线制,要有可靠接地。 冷库机组温度控制器固定在冷库天板上,探头与温度显示探头一齐穿入冷库内蒸发器回风口,且悬空,冷库机组化霜温度控制器也固定在天板上,探头另穿孔入冷库内蒸发器回风口,探头插入翅片中(不能靠近电热管)。 如冷库天板上无法上人,则把温控及化霜温控固定在冷库内蒸发器后一角,所有接线处密封,其它同上。 平衡孔(均压阀),不要装在显眼处及出风口立板上,高度为冷库立板上部下来200MM开孔。所有贯穿冷库库板的部件,冷库库板与部件缝隙需用密封胶密封。
冷库机组蒸发器的安装规范
1安装内容先把吊装螺丝孔开好,并开好铜管及电线孔,后二孔要修整以防快口留下隐患,自配排水管的蒸发器背面与立板定位为300MM,蒸发器排水孔与立板预先安好的排水孔位垂直,两者间高差为250MM,如是冷冻冷库,排水管内穿排水电热丝,排水电热丝发热部位,只能伸到库板内50MM处,排水管外部保温处理,冷藏不需电热丝,其它相同。
2吊装注意 蒸发器进风口不能对着冷库门,蒸发器最好吊放在冷库最长端,蒸发器出风口最好不要对着门,(蒸发器取位居中,以便维修)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-12-20
冷库安装非常重要,各方面都有标准,否则冷库里面的物品化了就闹笑话了,为了保证冷库安装施工安全,人们在安装时候需要一定要求,才能更好的安装使用,下面冷库板厂家天山制冷总结一下冷库板安装要求。
1、冷库板布局应保持平整,不得翘曲、划伤、磕碰。每一块板的绝缘材料必须是连续的、完整的材料。任何形式的拼接都是不允许的。切割后不得与钢板粘结发泡保温材料。必须是在模具中直接起泡的成品。
2、冷库板安装的接头表面不允许出现泄漏泡沫。接缝表面不得有大于1.5mm的凸凹面缺陷和小于1cm2的凹凸面缺陷。
3、所有存储板角处的角接插件颜色应与存储板相同。冷藏配件及使用的配件应是防腐、防锈、无毒、无污染、易清洗、不适宜细菌滋生的食品。所有配件必须是全新的、高质量的、包装好的。
4、根据设计图纸,仓库内如有支撑梁、柱、钢框架,应按设计图纸要求定位,标识准确、清晰。焊接或安装支撑梁、柱、钢框架,焊缝应按图纸要求防潮、防腐。
5、冷库面板的连接需要详细的连接工艺图纸和说明。各冷库板的粘结力必须高于标准值。
6、安装大跨度屋顶仓板时,如果支持钢梁安装在仓库,仓库屋顶板和支撑钢梁应该由拉铆钉固定在安装每个仓板,每个仓板应铆接在两排和三个地方分别;如采用悬挂点型式,则在屋顶库板安装前应完成悬挂结构的安装施工,以保证屋顶库板安装时所有悬挂结构能同时安装。挂点;吊点应保证每个库板沿宽度方向至少有两个点。
7、冷库试验过程中,专人应检查冷库板外表面反射均匀、无冷凝及冷运行现象;检查接头的密封情况及开孔情况;检查库门、出料口密封是否严密,及时处理脱胶、漏气等保温、密封失效问题。
8、在用角铝固定储层内部之前,用玻璃胶密封储层,角铝用实心拉套固定。铆钉之间的距离为300mm,门的上下两侧之间的距离为100mm。
9、顶仓板与顶仓板端头的对接应进行处理,防止漏风和冷运行。所有顶仓板安装完毕后,对接缝填充泡沫,对接缝处采用铆接方法覆盖80 mm彩色钢板宽度。