地源热泵的设计应注意什么

如题所述

A:水机内外机超配比一般为1.4~1.5,因为考虑同开可能,系统大多时间为部分负荷运行,如果配备外机偏大将会导致大部分时间在部分负荷下低效率运行,造成了很大的投资和能源浪费;外机余量过大也会造成水泵等其他输送动力的容量过大,整个管路特性远离最佳工作点,以至于总体能耗过大。
B:地埋管一般采用dn32的PE管,竖井深度一般为80m,一口井换热量约3.5~4.5kw, 竖井间距一般为4~5m,孔径约为110mm~130mm。
C:家装项目内机风机盘管的调节方式:一般采用风量调节,即通过三速开关调节电机输入电压,以调节风机转速,调节风机盘管的冷热量;该方式调节简单方便,初投资小,同时避免了安装二通(三通)调节阀的漏水隐患;如内机数量较多(一般超过15台),则会安装1/3~1/2的二通阀。
D:空调水系统的连接可以采用如下几种管材:镀锌钢管、无缝钢管、铜管、不锈钢管、PP-R管等;
E:一般小型中央空调系统(主管dn75管径以下)采用PPR(耐压1.6MPa)管材;如项目主管道超过dn75则管道采用热镀锌钢管。
注:一般小型中央空调系统压力0.3 MPa左右,管材要求耐压大于1MPa(10公斤压力)。
F:系统中我们在每台设备前后均安装有阀件,以便以后检修用;主机进出水管均安装有温度计、压力表,能方便、直观的体现设备的运行情况;采用的是永德信阀件、金属软管等属国家免检产品,耐压1.6 MPa。
G:在整个室内侧系统管路中,我们设计采用一个储能水箱,能有效地解决系统过小所带来的负荷波动和主机频繁启动的问题,从而达到延长设备寿命节能省电的目的,同时将自动排气和排污集成在设备内,彻底解决暖通空调系统的后顾之忧。同时为减小机房空间,简便后续使用的维护,设计采用水力模块,是一个完全预制成套经过严格监控生产的产品,配备泵组、阀组、自动补水、安全组件、旁通组件、排污组件等。
H:地源热泵系统打井面积估算标准:根据国标GB 50366-2005标准估算,200㎡建筑面积需要50㎡打井面积(花园面积),300㎡建筑面积需要70㎡打井面积(花园面积),400㎡建筑面积需要100㎡打井面积(花园面积),则打井面积与建筑面积约为1:4。
具体细节可以电话联系,您也可以先看看我们公司网站。百度搜 玖间堂
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-09
打井的数量和 间距~切忌~!
第2个回答  2010-12-10
机房组离住户多远
相似回答