有一条线上的2个插座一插电器就跳闸

有2个插座是一条线的,一插任何电器管这2个漏宝就跳闸,插座拆开线子通电,也没接错,插座也换新的也跳,但换别的地方插座插就不跳。是什么原因。

楼主已经排除了插座的问题,也没接错线,那么唯一的可能就是那条线有问题。
最大可能是施工穿线的时候伤着线了,或者在线路附近砸钉打眼的时候碰到线了,当然电线本身质量有问题也不能排除。
因线路的绝缘层被破坏但又没完全裸露,这样线路没负荷的时候不会出状况,但一通电就短路造成漏保动作,
建议楼主把这根线换掉吧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-08-15
找电工用万用表测一下,就可以很快的找出原因,电器和线路故障不能凭拍脑袋思考,必须用仪器仪表检测。
第2个回答  2018-08-15
可能是两个插座与两个漏保零线交叉接错了。
第3个回答  2018-08-15
家庭电路有干路 你的情况是这段支路短路了 找电工来修
第4个回答  2018-08-15
那就检查一下闸刀咯