55问答网
所有问题
梁,柱的纵向受力钢筋搭接时对箍筋的设置有何要求
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-05-16
纵向受拉钢筋绑扎搭接范围内,箍筋间距不应大于搭接较小直径的5倍,且不应大于100mm。见GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》5.4.6-2条。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/F4c8I48cFLFRcGcGFQ.html
其他回答
第1个回答 2017-05-16
要求箍筋直径不小于搭接钢筋直径的1/4,间距不大于搭接钢筋直径的5倍且不大于100.
相似回答
简述
纵向受力钢筋搭接
长度范围内
箍筋的
构造
要求
答:
根据《16G101-1》图集第59页,纵向受力钢筋搭接区箍筋构造:
1、适应于梁、柱类构件搭接区箍筋设置。2、搭接区内箍筋直径不小于d/4(d为搭接钢筋最大直径
),间距不应大于100mm及5d(d为搭接钢筋最小直径)。3、当受压钢筋直径大于25时,尚应在搭接接头两端外面100的范围内各设置两道箍筋。如图:
梁
的
箍筋
间距是如何规定的?
答:
1、以独立墩柱作为支撑的板,箍筋直径不应小于8mm,其间距不应大于1/3板厚
。
箍筋应采用闭合式,并箍住架立钢筋
;2、钢筋混凝土梁中,应设置直径不小于8mm且不小于1/4主钢筋直径的箍筋,,箍筋间距不应大于梁高的1/2且不大于400mm;3、当所箍钢筋为按受力需要的纵向受压钢筋时,不应大于所箍钢筋...
当
梁
中配有按计算需要
的纵向
受压
钢筋时箍筋
应符合哪些规定
答:
8. 4. 6 在
梁
、柱类构件
的纵向受力钢筋搭接
长度范围内的横向构造钢筋应符合本规范第 8. 3. 1条
的要求
;当受压钢筋直径大于25mm 时,尚应在搭接接头两个端面外 100mm 的范围内各
设置
两道
箍筋
。9.2. 7 混凝土梁宜采用箍筋作为承受剪力的钢筋。当采用弯起
钢筋时,
弯起角宜取45°或60°;在...
柱
中
箍筋设置有何
规定
答:
箍筋的最小直径与梁高h有关,当h≦800mm时,不宜小于6mm;当h>800mm时,不宜小于8mm
。梁支座处的箍筋从梁边(或墙边)50mm处开始设置。支承在砌体结构上的钢筋混凝土独立梁,在纵向受力钢筋的锚固长度Las范围内应设置不少于两道的箍筋,当梁与混凝土梁或柱整体连接时,支座内可不设置箍筋。
钢筋混凝土
柱钢筋搭接
处
箍筋
应加密,具体怎么加密?
答:
加密
箍筋
间距50mm。箍筋直径不得小于
纵向受力钢筋的
1/4;间距不得大于纵向受力钢筋直径的5倍,且不大于100mm。抗震等级为一级时,加密区长度为2倍的梁高和500mm取大值,抗震等级为二~四级时,加密区长度为1.5倍的梁高和500mm取大值。柱子加密区长度应取柱截面长边尺寸、柱净高的1/6和500mm中的...
大家正在搜
纵向受拉钢筋搭接长度
纵向钢筋搭接接头面积百分率
墙柱钢筋搭接规范要求
钢筋搭接规范要求
地梁钢筋搭接位置规范
梁下部钢筋搭接位置
柱钢筋搭接图集
竖向钢筋搭接规范
竖向钢筋搭接长度
相关问题
"框架梁,柱纵向受力钢筋不得在梁端,柱端箍筋加密区内设置接头...
钢筋柱子可以绑扎搭接吗
钢筋绑扎搭接长度规范要求
框架梁柱,柱的纵向钢筋与箍筋应满足哪些
柱钢筋的绑扎流程,注意事项
梁柱相交处,梁的箍筋是否需要正常绑扎、设置?
建筑图籍中对有抗震设防要求的框架工程中梁、柱箍筋加密区是如何...
梁钢筋绑扎扎丝有什么要求,单双丝绑扎在那个规范上?