请问下图中问什么会同时出现X001的常开和常闭?这种情况在接线时怎么处理?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-01-02
这是一个延时停止输出的程序,当X001闭合,输出Y000,此时T5不计时。当X001断开,Y000由于有自保,继续输出,但T5开始计时。T5即使时间到,Y000停止输出。
PLC的接线还是只接X001的一个常开点。
追问
那么这个X001的常闭有什么意义呢?
追答
常闭点在程序运算时要用,通过常开点就可以推算出常闭点的状态,所以只需要接一个信号进入
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/F4c4RGLGILIc4Fc4RQ.html
其他回答
第1个回答 2017-01-02
接线接个常开就行了,常闭是程序控制而已
追问
谢谢你。
相似回答
PLC简单安全设置 这最后一段话不懂,
答:
这个确实挺让人纠结的,但是仔细想想就好了 这里有两个方案:1 x001是
常闭
2 x001是
常开
首先 在理论下,x001是常闭的,这时我们给他一个输入,x001触电断开,效果是电扇停止 但是实际
情况x001
是会失效的,也就是x001不能够被输入了,如果执行第一个方案,当
x001
失效,它就不能够被断开并一直...
PLC中
接线
图
怎么
都是
常开
的
答:
因为如果sb2是
常闭
信号,接入到plc中,
x001
就会显示为接通,这个样就没办法置位y000了。
请教PlC
接线
图和梯形图的问题,为
什么
停止按钮会是
常开
答:
plc的控制按钮就是外部操作按钮一般都是接
常开
的,除非特殊原因;,热继电器在正常情况是要保持通电状态只有过热时它的触电才会断开,所以它接的是
常闭
!!
三菱FX系列PLC的内部元件中,
有哪些
位元件?
答:
一、 输入继电器 (X)PLC的输入端子是从外部开关接受信号的窗口,PLC 内部与输入端子连接的输入继电器X是用光电隔离的电子继电器,它们的编号
与接线
端子编号一致(按八进制输入),线圈的吸合或释放只取决于PLC外部触点的状态。内部
有常开
/
常闭
两种触点供编程时随时使用,且使用次数不限。输入电路的时间常数...
大家正在搜
下图是什么
下图是常用的
下图什么意思
请问你不会问
请问和试问
请问我可以问你一个问题吗
请问一问
请问问
请问那个我问你
相关问题
常闭常开开关接线图解开关接通的线是接在常开还是常闭
PLC技术中的程序那些符号:常开和常闭是什么来的、他们是什么...
继电器怎么接线,求大神指点,看不得?知道常闭。常开 。但是不...
这个继电器怎么接线?说是一常开一常闭的,怎么区分?
带一组常开和一组常闭点以及指示灯的按钮怎么接线,
西门子PLC中I0.0输入既有常开触点,又有常闭触点,改怎么...
硬件接线图中I0.1是常开,编程时可以写成常闭的吗?这样规范...
电路中常闭和常开是什么意思?请详细点,谢谢