为什么伟星管打压标准不按国家标准

如题所述

室内外标准不同
打压是根据国家标准(GB50242-2002)来的。第4.2.1条有明确的规定:室内给水管道的水压实验必须符合设计要求,当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa.
检验方法:金属及复合管给水管道系统在实验压力下观测10分钟,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏。塑料管给水系统应在试验压力下稳压1小时,压力降不超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2小时,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏..
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜