塔吊电压降大,不工作时,塔吊上显示电压380V,一启动挂高速挡电压降到270左右,怎么回事?

从电箱上下口测电压都是380!
塔吊配电箱就在塔吊下方。

我分析有三种可能:1、电源容量太小;2、电缆线径过小;3、线路有虚接的地方。
仔细查查,慢慢分析总归有办法的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-22
配电线路太远太细,
有电流流过.线路上会产生压降,没电流时会显示电压正常

一般塔吊都用临时电,系统较小,电工也不会算压降问题..电缆相同加一根至少本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2011-01-06
电源供电功率不够,举个例子:一节用过的5号干电池用电压表测还有1.3伏的电压,安到石英钟上还能用,但安到刮胡刀上再用电压表测可能就只有0.3伏的电压,就不能用了.
第3个回答  2010-12-22
如果系统电没有压降,可以把导线加粗点会有效果如果。如果系统电压也跟着降那就是系统容量小了加粗线也没什么效果。 那可以加粗线,如果还是有那么大压降就看看你设备有没有问题
第4个回答  2010-12-22
供电电缆截面太小,或距离太长。