水泵的扬程和流速有关吗?我知道流量=流速×面积,扬程是用来克服管道阻力的,但如果扬程大于管道阻力的

水泵的扬程和流速有关吗?我知道流量=流速×面积,扬程是用来克服管道阻力的,但如果扬程大于管道阻力的话,多余的扬程会使实际的流速大于设计的流速,这样的话水泵的流量会增加,这一点从水泵曲线图上也可以看出来,而且流量的增加会使水泵功率增大,超过一定范围就会烧线圈,是不是这样?还有是不是扬程大于设计的,会使设备进出水的压差增大,比如中央空调进出水原来是0.5KG的压差,现在是1.5KG的压差,照理说应该应该是流量增加了,但机组开启后却水温差要达到8度,照这个温差看又是流量偏小,请各位专家看看是什么问题,难道流速增快后的流量增加,会降低传热效果
是制冷状态,温差有7度左右,制热的话有5度,流量是根据机组要求来的,不会小,扬程配的时候,可能选了大了,大了大约10M,会不会有影响,现在是30M扬程、15M3/h水量

水泵的扬程和流速有关的。按泵的一般设计来说,水泵是可以在全开和全关的各个点运行的,不会烧坏电机线圈。设计点的流量只是指在该时刻运行泵的效率会高些,也就是耗能小些。
简单点说,最大流量不会烧坏电机,这是允许的工作条件,如果烧坏了,那说明泵有问题。
下面的问题,完全错了。压差增大,流量是减小!流量体现的是动能,扬程体现的势能。
水泵总能量不变,你的扬程(压差)增大了,也就是你的势能增大了,那你说
总能量—势能=动能。动能明显得变小。所以说流量也是减小的,不是增大。你理解错误了。
你后面的补充问题,完全没什么影响,只是耗能多一点。
希望我的回答能对你有些帮助。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-23
首先肯定你前面讲的,这是没错的,一般设计院设计水泵是都会将养成和流量选大,然后通过调节阀将阻力调节的和水泵相匹配。
不知道你说的中央空调采用的是什么换热器,看你标的0.5kg应该是板式换热器,查一下进入板式换热器的过滤器是否堵塞。
还有如果管道清洗没做,板式换热器很容易堵塞的。
还有,一般空调如果按照制冷量设计水泵,运行制冷时按照5度温差,运行制热时温差就是在7-8度。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2010-12-23
我看了看 咱们可以用极限法 考虑一下
如果你的 杨程选大了无限大 那么流量就是无限小了
多余的杨程不可能把流量补上来的 所以 流量还是小。
第3个回答  2010-12-23
扬程和流量是有关系的,而流量跟流速有一定的关系。从你说的来看,压差增加了,说明流量确实增加了。但温差有没有增加,要看你是采暖还是制冷了。制冷工况下,一般温差是5度,而采暖工况下,一般温差是10度。
相似回答