第1个回答 2020-09-02
漏电保护器,空气开关,可以替代保险丝,因此不建议将铜线改为保险丝!如果有总漏保或者空开,可以取消闸刀,如果没有,为了检修方便,建议保留!闸刀通常有一小截专门接保险丝用于过载保护,出线末端使用铜线或铝线接入。一般来讲,由于铜线较硬,不建议直接将保险丝与铜线接在一起,否则容易因为接触不良打火造成事故!缺那一点点铜线去五金店买也就一瓶饮料钱,人熟你问人家要个几十公分都行,非专业电工不建议对电气设备或者线路进行非常规操作或者检修改动家用漏电保护器是为保障人身和用电设备安全而设置的安全开关,在生活中比较常见。它具备短路、过载与漏电保护功能,在日常使用中,我们有必要了解它的工作原理,让它为我们的人身安全与用电设备保驾护航。
漏电保护器工作原理
家庭常用的漏电保护器一般分单极漏电与双极漏电,区别在于保护装置动作是单极只能切断火线,零线仍与设备想通,双极切断零火回路,让设备与电源隔离开来。一套正常的漏电保护器由漏电保护装置与断路器构成。断路器内部脱扣结构与保护器的脱扣机械结构相连。线路漏电时,漏电保护装置通过内部零序电流互感器与电子线路板检测剩余电流值,如剩余电流值大于设定值,内部机械结构线圈得电吸合,机械结构带动断路器内部脱扣器分闸。如果线路过载和短路,断路器内部的热过载元件发热变形带动脱扣器分闸断开线路回路。以上就是漏电保护器漏电、过载、短路,脱扣器动作原理。常见的漏电保护器整定电流值为10mA和30mA,动作时间小于等于0.1秒。
漏电保护装置使用注意事项
对于漏电保护装置,我们应每月对它进行一次安全测试验证,以保证它保护功能的完好。测试时,在漏电保护器的合闸通电状态下,按下试验按钮,保护功能完好的漏电开关应掉闸切断电路。
对于单极漏电保护器,我们在接线时一点要注意进线端口零火线的位置,一般为左火右零。如果实在分不清,我们可以在接好进线后通电,不合闸状态下,用电笔在出线端不应该被点亮,如果电笔被点亮,表明零火接反,需调换零火接线位置。
漏电保护器对于人身安全的保护,我们必须认识到:并不是所有的人身触电都能被漏电保护开关切断。当人在不小心时同时碰触到了工作零线和火线造成的触电事故。这种情况漏电保护器零序检测剩余电流值为零,即人体成为了一个负载,电流由火线流经人体,经零线流出形成回路,流进与流出电流矢量和为零;过载与短路更达不到保护动作要求:常用的漏电保护断路器工作电流值一般都在6A以上,大的几十、几百上千安培,人体阻值在潮湿环境就七八百欧,干燥环境在一千至几千欧左右,根据电路电流等于电压除以电路阻值来计算,这个值也就在几百毫安左右,不足以使保护器跳闸。因此所谓的人为短路漏电保护器不跳闸也就在情理之中了。虽然这个电流值只有几百毫安,但对人来说是致命的危险电流,人体安全电流在10mA,持续电流超过25mA就有致命危险,给人身安全带来威胁!只有当人或设备线路与大地形成回路产生电流,且电流大于漏电保护器的设定值时,保护器才会动作切断电源回路。,安全第一!