二次电流是一次电流的多少倍。

如题所述

第1个回答  2024-03-29

因为对于保护装置来说,它采的量就是二次值,整定的定值也是二次值,因此,为了方便起见,一般都只显示二次值,一次值对于保护装置没有直接的意义,比如对于一套装置来说,二次电流是5A,那么它的一次电流可能是300A,600A,也可能是1200A。

显示5A,说明是当前是额定电流(假如CT是5A的),而显示一次值,600A的话你不知道现在负荷是多少,还要去看变比。因此二次值更直观。显示一次值的一般是测控装置。

扩展资料:

继电保护装置必须具有正确区分被保护元件是处于正常运行状态还是发生了故障,是保护区内故障还是区外故障的功能。保护装置要实现这一功能,需要根据电力系统发生故障前后电气物理量变化的特征为基础来构成。

电力系统发生故障后,工频电气量变化的主要特征是:

(1)电流增大。短路时故障点与电源之间的电气设备和输电线路上的电流将由负荷电流增大至大大超过负荷电流。

(2)电压降低。当发生相间短路和接地短路故障时,系统各点的相间电压或相电压值下降,且越靠近短路点,电压越低。

(3)电流与电压之间的相位角改变。正常运行时电流与电压间的相位角是负荷的功率因数角,一般约为20°,三相短路时,电流与电压之间的相位角是由线路的阻抗角决定的,一般为60°~85°,而在保护反方向三相短路时,电流与电压之间的相位角则是180°+(60°~85°)。

(4)测量阻抗发生变化。测量阻抗即测量点(保护安装处)电压与电流之比值。正常运行时,测量阻抗为负荷阻抗;金属性短路时,测量阻抗转变为线路阻抗,故障后测量阻抗显著减小,而阻抗角增大。

参考资料来源:百度百科-继电保护