卷材防水接头搭接不良如何预防?

如题所述

  卷材防水接头搭接不良会导致水渗漏到建筑,导致渗漏水发生,使防水工程失效,要想预防卷材防水接头搭接不良,首先要知道卷材防水接头搭接不良的原因是什么。

  卷材防水接头搭接不良原因分析:

  1、搭接形式以及长、短边的搭接长度不符合规范要求。

  2、接头处卷材粘结不密实,有空鼓、张嘴、翘边等现象。

  3、接头甩槎部位损坏,甚至无法搭接。

  卷材防水接头搭接不良预防措施:

  1、应根据铺贴面积及卷材规格,事先丈量弹出基准线,然后按线铺贴;搭接形式应符合规范要求,立面铺贴自上而下,上层卷材应盖过下层卷不少于150mm。平面铺贴时,卷材长短边搭接长度均应不小于100mm,上下两层卷材不得相互垂直铺贴。

  2、施工时确保地下水位降到垫层以下500mm,并保持到防水层施工完毕。

  3、接头甩槎应妥善保护,避免受到环境和交叉工序的污染和损坏,街头搭接应仔细施工,满涂胶合剂,并用力压实,最后粘贴封条口,用密封材料封严,宽度不应小于20mm。

  4、临时性保护墙应用石灰砂浆砌筑以利拆除,临时性保护墙内的卷材不可用胶合剂粘贴,可用保护隔离层卷材包裹后埋设与临时保护墙内,街头施工时。拆除临时性保护墙,拆去保护墙隔离层卷材,即可分层按规定搭接施工。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-18

一、出现情况:接头搭接不良地下水沿着接头缝隙渗入。

二、原因分析:搭接长度不符合要求;接头处粘结不牢。

三、防治措施:对第一种情况应在铺贴前,事先进行丈量,并按规范要求留出搭接长度,划好线,铺贴时按所划线铺贴。对第二种情况要注意使卷材接头处保持清洁干燥,不要受到污染,搭接时要注意满铺胶料,收头时用力压铺,将胶挤出,挤出的胶用刮板刮平。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-10-18

    防水卷材在施工时搭接方法和搭接宽度的要求: 1、长边搭接:卷材纵向搭接宽度应≥80mm,必须仔细操作,涂刷胶粘剂要均匀,不得漏涂。冷粘法卷材边部应有多余的胶粘剂挤出。热熔法应在边部形成一道沥表条。 2、短边搭接:卷材两端必须全部粘结。搭...

第3个回答  2019-12-25
防水涂料是由自交联丙烯酸防水乳液为基料,经过添加多种特殊优质辅料精加工而成,是一种高性能高交联的水性单组份高弹耐候性防水涂料;辅之以缝织聚酯布而形成的无缝防水系统,此系统能对金属材质屋面进行无缝隙全面覆盖,本产品绿色环保,施工便捷、无明火作业,无污染