市政工程的雨污水管的闭水试验

怎样才为合格

1)注水浸泡:闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上由井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在侵泡管和井1~2天进行闭水试验;
2)闭水试验:将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。
3)试验渗水量计算:渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L),
式中Q---每km管道每d的渗水量
q---闭水管道30分钟的渗水量
L---闭水管段长度
当Q≤允许渗水量时,试验即为合格。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-07-22

管道闭水试验合格标准:

管道闭水试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,且符合下列规定时,视为合格:

1实测渗水量小于或等于表《无压管道闭水试验允许渗水量》规定的允许渗水量;

2管道内径大于《无压管道闭水试验允许渗水量》规定时,实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量;

3异型截面管道的允许渗水量可按周长折算为圆形管道计;

3异型截面管道的允许渗水量可按周长折算为圆形管道计;

4化学建材管道的实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量。

无压管道闭水试验允许渗水量:

5 管道内径大于700mm时,可按管道井段数量抽样选取1/3进行试验;试验不合格时,抽样井段数量应在原抽样基础上加倍进行试验。

6 不开槽施工的内径大于或等于1500mm钢筋混凝土管道,设计无要求且地下水位高于管道顶部时,可采用内渗法测渗水量;渗漏水量测方法按附录F的规定进行,符合下列规定时,则管道抗渗性能满足要求,不必再进行闭水试验:

1)管壁不得有线流、滴漏现象;

2)对有水珠、渗水部位应进行抗渗处理;

3)管道内渗水量允许值q≤2[L/(m2·d)]。

参考资料:管道闭水试验

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-12-26

[案例实操-施工视频]146闭水试验和雨水管道施工

相似回答