瑞凌315型双用逆变电焊机有多大瓦数?家用照明2.5平方米软铜线能负载起吗?

如题所述

要写明焊机型号的, 您没写清楚就按常用的 ZX7-315(逆变直流手弧焊,额定输出315A)来做如下的计算:

    额定输出电流:    315A

    额定输出电压:    32.6V

    额定输出功率:    10.2KW

    额定输入功率:    约12.8KW

    那么如果您采用220V单相输入的话,其输入电流在额定输入电流为: 58A左右;

    而铜缆每平方所承的电流,在一直承载时建议不超过4A.  那么您需要的电缆需要: 16平方线缆(好粗啊,好多钱钱啊)

    所以,一般像 250 以上的焊机较少设计为双电压输入的, 原因就是输入电流很大, 用户的输入电缆要求要大, 另一方面焊机内部的滤波电容也要求要大; 综合成本及使用成本较高;

    当然, 有些地区民用电费比工业用电电费低很多的方, 还是很受欢迎的;


PS: 如果您平常使用焊机时没用到最大输出电流及输入线路较短的话,那么电缆就可适当小些; 但您的2.5平方无论如何也是远远不够用的, 别用以免引起火灾与线皮老化短路!!!!!!!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-16
可以,接线直接从电表出口接不要从某个插头接。
第2个回答  2015-10-17
加个空开最好