光仗递变器显示面板电压过高是怎么回事?

如题所述

1.交流电压/电流/反时限电流继电器校验
在“递变试验”软件模块中,设置Ua(或Uab)/Ia为“基波”输出,并设定为某一初值,设置步长,用鼠标单击“输出递增”、“输出递减”按钮或按键盘上的F5、F6快捷键加减电压/电流,测量电压/电流/反时限电流继电器的动作值和返回值及动作时间和返回时间,计算返回系数。
2.直流电压/电流继电器校验
在“递变试验”软件模块中,设置Ua(或Uab)/Ia为“直流”输出,并设定为某一初值,设置步长,用鼠标单击“输出递增”、“输出递减”按钮或按键盘上的F5、F6快捷键加减电压/电流,测量电压/电流继电器的动作值和返回值及动作时间和返回时间,计算返回系数。
3.时间继电器校验
在“递变试验”软件模块中,按直流或交流电压继电器的试验方法测出动作值、返回值和动作时间、返回时间。
4.功率继电器校验
(1)功率方向继电器动作区和灵敏角的测量
在“递变试验”软件模块中,设定Uab、Ia为额定值,设置Uab相角步长,加减电压相位角,测出动作区两边边界角φ1、φ2,则灵敏角φLM=1/2(φ1+φ2)。
(2)最小动作功率的测量
在“递变试验”软件模块中,将角度设置在灵敏角φLM,设定Ia(或Uab)为额定值、Uab(或Ia)为零,设置Uab(或Ia)的步长,增加电压(或电流)。测出最小动作功率。
(3)潜动试验
在“递变试验”软件模块中,将电流回路开路,设置Uab初值为零、步长为额定电压,突然加上或切除电压,继电器触点不应有瞬间接通现象。
电压回路经电阻短路,设置Ia 初值为零、步长为数倍额定电流,突然加上或切除电流,继电器触点不应有瞬间接通现象。