50kw的光伏并网发电系统,组件是功率是250w的,用2个20kw,1个10kw的逆变器,问逆变器

50kw的光伏并网发电系统,组件是功率是250w的,用2个20kw,1个10kw的逆变器,问逆变器和组件应该怎样接?组件需要并串联吗?如需要应怎样并串联?

首先需要你帮忙给出组件的规格,主要是:组件的开路电压(即Voc),组件的最大功率点的工作电压(即Vmpp),组件的最大功率点的工作电路(即Impp)


其次再给出逆变器的规格,逆变器的规格包括:

    是2路MPPT,还是3路MPPT的逆变器

    每一路MPPT的最大工作电流

    逆变器的最大工作电压和最小工作电压

    逆变器的MPP工作电压范围


有以上信息可以给出逆变器的串并联配置


如果您还能够给出逆变器的电压效率曲线,还能够通过优化组件的组串配置,而提升系统的发电效率

追问

组件:峰值功率250w,峰值电压30.2v,峰值电流8.29a,开路电压37.3v,短路电流8.84a.
逆变器:20kw:
最大直流短路电流2*30A,最大直流电流2*25A,mpp跟踪数量/每路mppt输入路数2/4,mppt电压跟踪范围410~800vdc,启动电压300vdc

追答

针对您20KW的逆变器,如果有80片的组件,那么总的装机容量是20KWp

假定您的逆变器的boost启动点在640-660V之间

又从逆变器的信息中得知,逆变器的MPP tracker的数量有2个,且每一路的MPP tracker有2个端子
且每一路MPP tracker的限流点是25A

因此建议将80片组件分成4路并联的20片串联配置

这样每一个mppt输入接一个20片串联的组串

20片串联的组串的峰值电流时8.29A,峰值电压是604V(在MPPT电压范围之内);开路电压是746V(在最大电压之下;您的逆变器的最大电压可能是900V或者1000V的规格)

那么对于MPP的tracker A而言有两路20串的面板接入,对应的峰值电流为8.29*2=16.58A(小于逆变器的最大直流电流值25A)

所以对于您选用的逆变器建议选用,20串*4的配置

即逆变器tracker A-1接入 20串串联的面板
trackerA-2接入 20串串联的面板
trackerB-1接入 20串串联的面板
trackerB-2接入 20串串联的面板