55问答网
所有问题
35平方的电缆和50平方电缆可以对接吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-05-05
这两个截面的电缆在做好接头对接措施的前提下可以进行对接,只是对接之后的电缆输送电流的最大值只能根据35平方毫米截面积的载流量来限定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/F4QGe8G44R8ee88cFFL.html
其他回答
第1个回答 2020-05-05
这种电缆对接不要电线之间绞接,要在35平方和50平方线压线鼻子,通过螺栓连接。
第2个回答 2020-05-05
没有问题,完全可以的。
相似回答
150米
50平方
吕电缆接
35平方电缆
30米
可以吗
答:
50平方铝芯电缆,可以通过安全电流150A
,而35平方铝芯电缆安全电流122.5A,根据您的负载大小。(50平方和35平方电缆连接,在62KW以下的负荷可以使用)
50平方的电缆
能用
35平方
和16平方的合并
吗?
答:
不可以
,一个是载流量不一样,另外这样用不规范,容易出事故。关系到用电安全,还是要谨慎
进线是
50电缆
下面带3个空开用3个
35平方电缆
行
吗?
答:
进线是50电缆下面带3个空开用3个35平方电缆,
肯定可以啊
,确定好空开容量就可以了。
低压
50
,25,
35平方电缆
中间接头的规格即铜管的厚度
及
内径
答:
:内径7±0.30mm,外径10(0/-0.12)mm,管长度60mm;GT-35 (
35平方
电缆中间铜管接头):内径8.5±0.30mm,外径12(0/-0.16)mm,管长度64mm;GT-50 (
50平方电缆
中间铜管接头):内径10±0.40mm;外径14(0/-0.16)mm;管长度72mm。有管内、外径了,管的厚度你可以自己算出 。
请教:BVV-4×
50
+1×
35
mm2
的电缆
总
平方
是不是就是235mm2?谢谢!
答:
连在一起计算的话,是可以的.5线制的一般用于工业或是大型装修.
大家正在搜
电缆与电缆对接方法
50平方电缆的接法图解
25平方电缆对接视频
95平方电缆对接视频
300平方电缆额定电流
10平方电缆线接头方法
35平方电缆并线接法图
10平方电线实物对接图
16平方电缆接线视频
相关问题
35平方电线和50平方电线能不能并在一起用?
35平方的电缆有几种接法?
35平方电缆用多大线鼻
50平方的电缆和16平方的电缆如何衔接,用什么接头好
低压电缆两芯16平方和一芯50平方的怎么对接?
电缆70平方并上35平方能一起使用吗?
110千瓦一根50平方和35平方电缆双拼吃的消吗?
3×50平方+2×35平方铜电缆能承受多大电流?多大功率?