55问答网
所有问题
消防喷淋头的间距是多少,依据
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-06-06
准喷头的保护面积和间距:建、构筑物危险等级分类:
每只喷头最大保护面积
喷头最大水平间距
喷头与墙、柱面最大间距严重危险级的有:生产建筑物
8。0平米
2。8米
1。4米
储存建筑物
5。4平米
2。3米
1。1米中危险级的:
12。5平米
3。6米
1。8米轻危险级的:
21。0平米
4。6米
2。3米
相似回答
消防喷淋头
设置规定是怎样的?
答:
喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米
;喷淋头最大保护面积为12.5平方;
喷淋头距墙不能小于300mm
;当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内...
喷淋头
安装
间距是多少
?
答:
消防喷淋头的安装间距:喷头与喷头之间距离不能小于2m,也不能大于4m
。DN150管道可以最大承受800个喷头,一般情况下DN100管道可以承受64个喷头,DN80管道可以承受32个喷头,DN65管道可以承受12个喷头,DN50管道可以承受8个喷头,DN40管道可以承受4个喷头,DN32管道可以承受3个喷头,DN25管道可以承受1个喷头。
消防喷头的
标准
间距是多少
?
答:
图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,
不应小于0.3m
;喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于表7.1.5的规定。
消防喷淋系统喷头间距是多少
?
答:
800。5㎡/个
。请参考:GB 50084—2001自动喷水灭火系统设计规范。GB 50166—2008火灾自动报警系统设计规范。GB 50016—2006建筑设计防火规范。
消防喷淋头的间距是多少
?
答:
1、办公楼按规范要求
消防喷淋
需10——20平方米的范围布置一个
喷淋头,喷淋头
之间
的间距
一般不超过3.6米,与墙边的距离在0.8---1.8米之间。2、办公楼按规范要求消防烟感需60平方米的范围布置一个烟感,烟感至墙壁不应小于0.5米,至墙边的距离不应大于7.5米,烟感之间距离不应该超过15米。3...
大家正在搜
喷淋头与灯之间的间距是多少
喷淋头的间距是如何确定的
喷淋头距墙距离是多少
消防喷淋头最大间距
烟感和喷淋头的间距
公共走道喷淋头的设置间距
喷淋间距不低于多少
喷淋头最大间距
喷淋头安装间距
相关问题
消防喷淋头的间距是多少米
消防喷淋头的间距是多少,依据
消防喷淋头间距是多少?
消防喷淋头之间的标准距离是多少?
消防喷淋头之间的标准距离是多少?
消防喷淋头的间距是多少米?
消防喷淋头的间距是多少米
我想了解消防喷淋头安装间距是多少?